暖气不热的原因
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2009年01月09日 22:16:38
来自于采暖供热
只看楼主

有几栋一十一层住宅楼,采暖分高低两区,高区供7~11层,立管同程(回水管),高层用户除离立管最近的一组散热器温度较高外,其他散热器均不热,热力站供水温度为90度(温度计显示)回水为40度,供回水压差102KPA,板换,室外管径足够,请问是什么原因?和立管同程(回水管)有无关系?

有几栋一十一层住宅楼,采暖分高低两区,高区供7~11层,立管同程(回水管),高层用户除离立管最近的一组散热器温度较高外,其他散热器均不热,热力站供水温度为90度(温度计显示)回水为40度,供回水压差102KPA,板换,室外管径足够,请问是什么原因?和立管同程(回水管)有无关系?
免费打赏
fsb427
2009年01月09日 22:54:36
2楼
应该是流量上不去,但是看系统阻力还不高,只有10米多,不要着急,一步一步来,首先供回水之间的所有短循环管路已经彻底关死?
回复
jtllee
2009年01月10日 00:12:21
3楼
回水温度好像有点低啊 怎么才40多
回复
myidentity
2009年01月10日 11:08:45
4楼
水力失调,供水压力不足,进行调试。
仅供参考
回复
flier_01
2009年01月11日 15:53:44
5楼
供回水温差50度???
这不是设计工况吧、
设计一般25度或20度温差
看来严重偏离设计工况了
一般供回水温差太大
多是因为循环流量低于设计值造成的
如果管网管径等没有问题的话
感觉是热力站循环泵选小了
回复
gongguanglong
2009年01月12日 14:16:47
6楼
压差102KPa,7~11层(4×3=12米),压力不够。
回复
f_jg2003
2009年01月12日 15:16:01
7楼
检查换热站到建筑之间的供回水主管道,阀门没全开、管道或过滤器堵了什么的。
建筑入口供回水压力分别是多少?
回复
hantaisheng
2009年01月12日 21:18:33
8楼
循环泵扬程32米,足够,但变频运行,热力公司内部规定,住户少的时候,变频,但不知控制原理,说循环泵扬程不够,热力公司不认可,一直说是设计原因,行业垄断,没办法。
回复
gongguanglong
2009年01月13日 09:16:45
9楼

32米扬程,光11层高就30多米。而变频运行时流量与转速成正比,压力与转速平方成正比。系统局部阻力和摩擦阻力都与此相符,但高度是不变的,所以低速运行时压力肯定不够。
回复
f_jg2003
2009年01月13日 09:30:14
10楼
拜托,楼上的,你先弄明白热力站循环泵扬程选择再说,不要打扰乱。
回复
wenerju
2009年01月13日 10:25:32
11楼
我觉得应该是流量和扬程出了问题,要不你试试在管道最高层放点气。要是不行那就是流量和扬程出了问题
回复

相关推荐

APP内打开