原来预留的电缆到交流屏长度不够,现打算中间加一个过渡的挂墙式箱,可以叫什么名字,哪位有这方面的资料共享一下吗??
原来预留的电缆到交流屏长度不够,现打算中间加一个过渡的挂墙式箱,可以叫什么名字,哪位有这方面的资料共享一下吗??
2楼
过路箱,或接线箱,或续线箱
回复
3楼
请问是做几条铜排就可以了吧??
回复
4楼
叫什么名字好像没什么标准,我觉得叫接线箱或电缆接头箱,续线箱都行,至于做铜排行不行要看你的电缆容量,及负荷电流大小,大电缆好像有专门的接头工艺要求,我也不很清楚
回复
5楼
我的电缆为ZRVV-1KV-4*120平方毫米的
回复
6楼
不用做什么箱子,用同样大的电缆做一个中间接续头就行了,
回复
7楼
本人是从事通信电源设计的,长期以来,大家似乎对中间接头不是很放心。在这边都很少用中间接头来接电缆的
回复
8楼
这样子的箱子大概造价要多少呢,大概250A三相,箱体尺寸300*130*450.
回复
9楼
我们都很少用中间接头来接电缆的(内部设计原则上不允许,补救措施是接线箱) 中间接头的松紧都会造成接触电阻变大 局部容易发热、断线
你所说的箱子大概800-1000RMB
回复
10楼
可用对接管连接,简单,方便.
回复
11楼
可用对接管连接,简单,方便.
两端是怎么固定的啊??
回复