请教,回路用4.0的线可以吗?
ok30402071
ok30402071 Lv.2
2009年01月09日 14:02:28
来自于照明工程
只看楼主

空调插座回路2.5kw,配了25A的微型断路器,想请问一下,配3*4.0的BV线行吗?谢谢

空调插座回路2.5kw,配了25A的微型断路器,想请问一下,配3*4.0的BV线行吗?
谢谢
免费打赏
wyl_bsiet
2009年01月09日 14:56:01
2楼
4平导线的载流量能到38A,你选择的是合适的
回复
飞影道人
2009年01月13日 10:17:19
3楼
不行,6平方BV线。
回复
爱芳的日子
2009年01月20日 23:03:21
4楼

为什么?有什么理由吗?这样的选择是会避开启动电流的。
回复
bigfatdog
2009年01月21日 09:57:59
5楼
bv-3x4 敷设在明敷导管内 40度时持续载流量约为27A
bv-3x4 敷设在隔热墙导管内 40度时持续载流量约为22A
回复
bigfatdog
2009年01月21日 10:30:26
6楼
2.5kW计算电流约为14A
回复
fghhyyg
2009年04月09日 16:14:44
7楼
只能是勉强 应该加大一级 用6
回复
ytlhao
2009年04月10日 09:09:41
8楼
用6吧,现在的线你是买不到足径的
回复
liuliuyanyan6688
2009年04月11日 15:50:57
9楼
“建筑电气常用数据”中有载流量表,BV在明敷导管内的载流量29A,BV在隔热墙内的载流量25A,这是在25摄氏度的条件下。所以应该选择大一级的电缆,应该选择3X6的。[size=4]
回复
dp_1981
2009年04月11日 22:11:12
10楼
6楼说2.5kw计算电流约为14A,那可不可以用16A或20A的微型断路器
回复
davidqwm
2009年04月12日 00:34:33
11楼
25A开关配上4平方导线合适