请问设计单位的专家,你们做给排水设计时,卫生间等穿楼板的管道,还画留洞图吗?给结构专业提留洞是园洞还是方洞?哪个好一点?
请问设计单位的专家,你们做给排水设计时,卫生间等穿楼板的管道,还画留洞图吗?给结构专业提留洞是园洞还是方洞?哪个好一点?
2楼
我记得9几年刚毕业时院里要求水要给结构提留洞图的。现在换了单位就没人提了,好象也没听说别的设计单位提,因为麻烦,量大且不一定准确(施工中间遇到图纸修改,给结构的留洞图不一定会修改)。不过以前做砖混的住宅,预制构件的洞还是提准确的好。现在都是现浇了,只要施工单位负责任,设计单位没有留洞图也问题不大,打大的洞还是提给结构的,可以复核一下嘛,至于圆还是方,视管道多少吧,比如管道穿剪力墙,管道少,可分别留洞;如果管道较多且集中,可以留一个大的方洞也未尝不可。
回复
3楼
这几年不画留洞图,都让施工单位按照建筑图上的洁具定位尺寸留洞了。一般是甲方定好洁具,施工单位就按照定好的洁具留相应大小的洞了
回复
4楼
一般小于300的洞都不画出来了。
回复