剪力墙布置出现长墙时采取什么措施??小弟近日做一高层,剪力墙布置时无法回避一个长墙,墙长6.9m,看规范说不宜超过8m,但还是有些担心,请问各位前辈,这样的墙会不会有不利影响?如果不利的话应该怎么处理? (已经不可避免做成长墙,不能分成两段,以连梁相连)我想的办法,是在取中段加一加强柱,类似加强区的暗柱做法,是否可行?谢谢各位给予小弟指点,不胜感激。:handshake[ 本帖最后由 xggyu0920 于 2009-1-8 23:05 编辑
剪力墙布置出现长墙时采取什么措施??
小弟近日做一高层,剪力墙布置时无法回避一个长墙,墙长6.9m,看规范说不宜超过8m,但还是有些担心,请问各位前辈,这样的墙会不会有不利影响?
如果不利的话应该怎么处理? (已经不可避免做成长墙,不能分成两段,以连梁相连)
我想的办法,是在取中段加一加强柱,类似加强区的暗柱做法,是否可行?
谢谢各位给予小弟指点,不胜感激。
:handshake
[
本帖最后由 xggyu0920 于 2009-1-8 23:05 编辑 ]
2楼
开个结构洞 不就好了吗。。
回复
3楼
是啊,为什么不开结构洞?
回复
4楼
呵呵 本来就是要你减弱,你还加强。开结构洞形成强连梁就可以了
回复
5楼
对于这个问题不要着急 剪力墙做到6.9m得长度 刚度应该很大 EI很大 地震作用是按照等效刚度分配得 多以一旦发生地震 这篇墙体破坏得概率很大 故靠结构洞口或是开竖缝 但是本人一直采用的前一种做法 实验证明效果还不错 开洞口后人为得将刚度降低 这样也是符合规范得做法!与规范得思想一致
回复
6楼
墙太刚吸收的能量就比较大,,在地震时破坏的就会比其他墙早一些,反而是不安全的,所以还是讲义在墙上开个洞,形成连梁不就好了```在地震中连梁还可以做为第一道防线,一举两得...仅供参考:)
回复
7楼
墙太刚吸收的能量就比较大,,在地震时破坏的就会比其他墙早一些,反而是不安全的,所以还是讲义在墙上开个洞,形成连梁不就好了```在地震中连梁还可以做为第一道防线,一举两得
回复
8楼
6.9米的墙不是很正常吗?规范一个不宜就当成圣旨了。凡事都要根据实际情况来考虑。
回复
9楼
各剪力墙长度应基本均匀,不宜出现长短相差太大的墙肢;对较长墙肢建议开结构洞处理。
回复
10楼
请教下,开结构洞口和直接分成2段剪力墙用连梁连接起来有什么不同吗?谢谢
回复
11楼
主要是看各墙的刚度分配问题,如果就一片这样的墙当然不利,如果有几片这样的墙均匀分布应该问题不大
回复