压缩机吃油
zenda168
zenda168 Lv.2
2009年01月08日 19:38:01
来自于制冷技术
只看楼主

我有一台50HP中低温活塞式风冷压缩机,冷媒是R22,运行二个小时后压机油位显著下降,最后怕损坏压机不得不停机,求各位高手帮忙!压机与4台风机垂直高度差60米,回气管做了四个回油弯,运行后库温为-8度时低压0.12MPa,冷凝器环境温度为-20度,运行表压1.7MPa,工作电流正常。

我有一台50HP中低温活塞式风冷压缩机,冷媒是R22,运行二个小时后压机油位显著下降,最后怕损坏压机不得不停机,求各位高手帮忙!
压机与4台风机垂直高度差60米,回气管做了四个回油弯,运行后库温为-8度时低压0.12MPa,冷凝器环境温度为-20度,运行表压1.7MPa,工作电流正常。
免费打赏
zenda168
2009年01月10日 13:58:33
12楼
非常感谢版主指教,我先按你的意思处理,有问题再请教你!
回复
dujunyang
2009年01月11日 19:20:54
13楼
库温为-8度时低压0.12MPa,冷凝器环境温度为-20度,运行表压1.7MPa,该库设计温度?在环境温度为-20度的情况下表压1.7MPa?如果环境温度30,冷凝压力是?垂直高度差那么大,是你设计的吗?在此发表几点看法:1,压缩机喷油太多。2,检查油分离器回油情况。3,环境温度-20度我国就是东北内蒙宁夏一带,冷凝压力低,工作电流小。4,冷风机是水冲霜还是电融霜?
回复
lqf471300
2009年01月13日 13:56:16
14楼
冰场、雪场用的设计资料,大家可否提供,我查找了一下,国内目前做这方面的还没有几家,专业的很少,希望大家能够相互学习以下。
回复
gy0330
2009年01月17日 22:48:43
15楼
应注意一个细节:是否在设计中考虑因管路太长而不经计算擅自加大了回气管径导致管内气体流速太慢而影响了回油效果?当然油分的效果也是马虎不得的。回油弯加的是没问题的。如果制冷负荷波动较大的话,就要考虑加双回气管了。
回复
xindongpo
2009年02月17日 15:19:47
16楼
祝大家 新年快乐 牛年大吉 牛气冲天
回复