本人是电气设计新手,在此请教一个简单的问题:水电站高压开关柜能否同室布置,如能,有何要求?敬请各位前辈赐教。
本人是电气设计新手,在此请教一个简单的问题:水电站高压开关柜能否同室布置,如能,有何要求?敬请各位前辈赐教。
2楼
《10kV 及以下变电所设计规范》第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
回复
3楼
谢谢这位大侠。
回复
4楼
我是这样认为的:高压开关柜可以同部一室,只要符合电气间距就行了
回复
5楼
回复
6楼
回复