10KV同步电机,启动时转子绕组电压电流如何计算?启动时励磁柜的运行状态?

10KV同步电机,启动时转子绕组电压电流如何计算?启动时励磁柜的运行状态?
免费打赏
lingxuct
2009年01月08日 19:03:24
2楼
高压同步电机转子内有短路环,是给起动时按异步电动机方法起动的,当然在励磁绕组中也会有感应电动势,靠接在输入端的去磁模块和SCR灭磁回路,先短接励磁绕组,到转子达到亚同步时(绕组中感应电动势很小时),去磁模块(也是感应投励模块)自动打开励磁SCR,接通直流,把电机从亚同步拉入同步。
上面是同步电机起动过程在转子中自动控制电路的工作原理,但没人也没必计算同步电机在起动过程中的转子绕组电压与电流。
回复
tlyuan
2009年01月10日 12:00:51
3楼
谢谢你的解释,前两天在坛内看到有人说启动时励磁柜工作在强励状态,才有此一问。但是我们知道去磁模块是靠外接电阻来灭磁的,并不是直接短接的,那么外接电阻的功率和阻值怎么确定?按书上取励磁绕组的7-10倍,功率那?还请赐教!谢谢。

[ 本帖最后由 tlyuan 于 2009-1-10 12:11 编辑 ]
回复
tlyuan
2009年01月10日 12:04:37
4楼
补充一下,按照异步方式启动,当调整启动电流倍数时,去磁电流是不一样的,又该如何确定?
回复
lingxuct
2009年01月10日 13:16:00
5楼
灭磁电阻具体的阻值大小和功率需要查厂家的数据,铭牌上的数据也只能作参考,问厂家时请把电机的出厂编号告诉对方。
回复
tlyuan
2009年01月10日 15:23:11
6楼
谢谢。能再问下,灭磁电流对启动转矩有影响吗?
回复
lingxuct
2009年01月10日 22:30:43
7楼
灭磁是在停机时起作用的,起动转矩是在起动过程所需要的,它们发生的时间不同,互不相关!
回复
tlyuan
2009年01月11日 10:10:44
8楼
灭磁过程在同步机异步启动过程中,也是发生的,同时还可消除转子电流正负半波不对称时产生的脉振,对否?
回复
lingxuct
2009年01月11日 11:49:42
9楼
同步电机是异步起动,转子绕组中感应电流由SCR让其通路的(不知道这是不是灭磁回路),好象起动过程这个通路上不串电阻吧?在停机时要串(灭磁)电阻的?
回复
tlyuan
2009年01月11日 12:45:27
10楼
同步电机的异步起动,励磁线圈中也是有感应电流的,是由SCR让其通路的,就在这个回路上串有功率电阻。那两只SCR在很低电压下就会导通的。