电流互感器K2要连起来再接地吗
huazi1205
huazi1205 Lv.2
2009年01月08日 15:11:34
来自于变压器
只看楼主

电流互感器K2要连起来再接地吗请教高手:安装三相四线有功电表时,电流互感器K2按规定到底要不要连接在一起再接地啊,有人说要连,有人说不能连,电力局有没有规定啊 謝了!!!!!!!!!!

电流互感器K2要连起来再接地吗
请教高手:
安装三相四线有功电表时,电流互感器K2按规定到底要不要连接在一起再接地啊,
有人说要连,有人说不能连,电力局有没有规定啊
謝了!!!!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2009年01月08日 16:26:34
2楼
电力局有没有规定不知道,只知道电流互感器的二次绕组不能外加电压。
当三相四线有功电度表把电压单元的连接片拆开后,另接电压线,这时,电流互感器的二次(K2)可以接地,也可以不接地(因三个K2端都要接到N线上)。
当三相四线有功电度表的电压单元连接片不拆开时,三只电流互感器的二次会接各自的相线,这时,电流互感器二次K2端非但不能接地,而且连N端也不能接!
回复
xycql
2009年01月08日 18:15:55
3楼
当三相四线有功电度表把电压单元的连接片拆开后,另接电压线,这时,电流互感器的二次(K2)可以接地,也可以不接地(因三个K2端都要接到N线上)。
与个人看法还是有点点的出入了,因为电流互感器的使用说明上就写了,接地是为了安全需要,以防断线产生高压危险的哦
回复
qiujingyuan
2009年01月08日 18:54:51
4楼
是啊,要接地,为了安全
回复
wyqwy
2009年01月08日 23:28:36
5楼
可以不接地,没有什么要求。
回复
wang97810
2009年01月09日 08:22:25
6楼
电流互感器二次有一端是必须要接地的,勿用怀疑!
回复
hellohello11
2009年01月09日 12:39:45
7楼
我的疑问是:接地接在哪里?
回复
mr_yon
2009年01月09日 14:28:41
8楼
接地当然是接地了,TN-S系统中,肯定不是接零.
回复
xj.7204
2009年01月09日 14:47:54
9楼

是不是指电流互感器漏电,用PE保护线接地啊,如果是这样,要不要连在一起再接地都无所谓啊,只要三只都接PE保护线了就行啊.
回复
xj.7204
2009年01月09日 14:51:53
10楼

电压单元连接片?听不懂哎,能用照片或是画图展示下好么,学习学习下.
回复
huazi1205
2009年01月09日 15:18:57
11楼
电表是1.5至6安,10个接线端子的,不是互感器的PE保护哦,K2是接电表的3.6.9端子的啊。
电表上的接线图是3个互感器的K2连接在一起再接在地线的,可有人说不能接地。只能是K1接电表的1。4.7.端子。
K2接3.6.9端子。2.5。8端子接在各互感器所穿的相线上。
要知道K2都接地线的话,就等于是电表的3,6,9端子连在一起接地了哦
搞不懂谁谁的对
回复

相关推荐

APP内打开