如何选择电流互感器?
kunshu
kunshu Lv.2
2005年04月11日 13:43:05
来自于变压器
只看楼主

工厂变压器容量为500KVA-10/0.4Kv,出线经四个开关柜分到四个车间,现在要求对四个车间进行电能测量(有功,三相不平衡)应选什么型号的CT,配用什么规格的电度表?请专家指点!(俺还在实习哦!帮帮忙啦!)

工厂变压器容量为500KVA-10/0.4Kv,出线经四个开关柜分到四个车间,现在要求对四个车间进行电能测量(有功,三相不平衡)应选什么型号的CT,配用什么规格的电度表?请专家指点!(俺还在实习哦!帮帮忙啦!)
免费打赏
lyt5702
2008年11月13日 10:35:01
2楼
:) 要看那四个车间的负荷容量有多大,,具体每路出线配多大开关容量,根据容量才可以选择互感器
回复
sdwfcmj
2008年11月13日 10:58:48
3楼
如果对于计量要求不高,只计量有功电量,可以配DT862型的三相四线有功电度表,电流互感器的话可以选择LMZJ1-0.5 ?/5电缆穿芯式互感器,?处是一流电流,根据本路的负载和开关额定电流选择。
欢迎来电气狂人论坛,我们一起交流
electricalhome.5d6d.com
回复

相关推荐