电子厂房冬季空调方案
sam1980
sam1980 Lv.2
2005年04月11日 12:46:15
只看楼主

由于电子厂房内生产线较多,人员也多,在冬季工况下,室内发热量远远大于围护结构的传热量,维护结构具有较好保温性能。所以,我选择的方案是利用新风冷源带走室内发热量。调整新回风比例,使混合后的点加湿后达到送风状态点。因为室外工况不断变化,计算出最大新风量,然后利用电加热微调。大家有没有更好的方法。

2005年04月11日 16:54:31
2楼
你这里是多少级的? 有一种说法是 新风的尘多, 过滤器 损耗多!
具体的没有权威比较
回复
hvac8881
2005年04月12日 10:33:00
3楼
差不多!
回复
crj1314520
2005年04月12日 17:54:47
4楼
不太好的,新风不太好,有点脏。。。还有加湿量来自新风。。。加湿器也会相应变大的
回复
wjzhang_031
2005年04月12日 22:08:05
5楼
理解你的意思,你是想利用新风来消除室内冷负荷

可是万一过滤器经常报警,经常更换过滤器怎么办? 那头划算?
回复
xyzjm12
2005年04月13日 15:26:03
6楼
在冬季工况下不利用冰水只用新风作为冷源与回风混合经加热、加湿使达到送风状态,也就是最大限度去利用新风;
在理论上是可行的,但在自控方面难度比较大,这部分的成本也比较高。从短期看的话应该是划不来的
回复

相关推荐

APP内打开