请教消防管径选择问题
yg84201384
yg84201384 Lv.2
2009年01月06日 21:54:16
只看楼主

我见到一份给排水的毕业设计,是一幢20层的办公楼。其中的消防立管的管径选择只是选了顶到15层的管径。那位高手指点一下这是何解?还有就是消防立管的管径的选择是根据什么选的?!有没简单易记的通用方式?

我见到一份给排水的毕业设计,是一幢20层的办公楼。其中的消防立管的管径选择只是选了顶到15层的管径。那位高手指点一下这是何解?
还有就是消防立管的管径的选择是根据什么选的?!有没简单易记的通用方式?
免费打赏
ljw256
2009年01月07日 13:43:48
2楼
根据流量公式,消防时流量已知,代入管径(DN100、DN125、DN150)
求得管道内水流速度,符合消防时流速(1.5m/s ~ 2.5m/s)即为所求管径
没有什么简单记的通用公式,个人感觉一切靠自己亲手计算出来的数据才是最可靠的,什么狗屁经验数据有时候真的害人不浅...
回复
yg84201384
2009年01月09日 21:24:59
3楼

非常感谢~!
回复
lweiwei_2009
2013年09月16日 09:24:32
4楼
谢谢
回复
sjj515
2013年09月16日 14:41:48
5楼
谢谢楼主分享
回复