大家看看这样的设计可以不?
zal794198
zal794198 Lv.2
2009年01月06日 15:45:43
来自于建筑施工
只看楼主

我发几张图片,大家看看有什么问题没有???

我发几张图片,大家看看有什么问题没有???

20081220(004)梁直接支撑在墙上而且还是1000mm的大梁,设计太粗.jpg


20081225五根梁相交处钢筋绑扎,下料有问题钢筋应弯到斜向梁内.jpg


20081220(001)外侧双排脚手架堆放物料.jpg


20081215(017)墙筋乱.jpg

免费打赏
zal794198
2009年01月06日 15:52:05
2楼
上面两个图片是设计不合理,下面是现场的施工情况,大家看看
回复
sharp_1731
2009年01月06日 16:04:45
3楼
第一张图梁搭在剪力墙上没问题吧
回复
zal794198
2009年01月11日 20:04:08
4楼
设计太粗心了,后来我们将设计叫来现场看了看,他说回去出个方案,而且这个方案还是我们告诉他的,就是将支撑梁的墙下部加宽相当于一个暗柱
回复
b-baolixin
2009年01月12日 09:07:14
5楼
设计在这个节点是有问题的,你的照片没有一个总的范围,如果可以将CAD图发上来,施工质量是有问题的,钢筋绑扎非常的不合格,你一定不能放松管理,部分需要拆除重新安装,施工质量是非常重要的,万万不可大意。
回复
zal794198
2009年01月12日 14:30:15
6楼
施工质量问题是很大,这个我们也很清楚,目前正在不断加强质量的监督检查,不过设计在这个节点上确实有很大问题,他自己估计心里也很害怕,谢谢楼上的提醒!
回复
ownersengineer
2009年01月12日 16:13:48
7楼
1、第一张图的梁是否悬挑?如是悬挑则没事,如不是,则设计失误
2、第二张图你说的没错,且太迷了,没法打灰振捣
3、架上堆料的问题要改
4、墙筋是不是没干完?
回复
popeyefwj
2009年01月13日 07:53:59
8楼
很好很好,谢谢楼主的奉献!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
sky6216
2009年01月13日 11:07:49
9楼
第二张图有的二排筋都暴出来了,振捣应该也没什么大难度,以前我们这有个项目比这还密的都有,一样能做得好,只是工人在振捣的时候你要看紧点
回复
zal794198
2009年01月13日 14:14:27
10楼
我先回答七楼的问题:第一张图的梁不是悬挑梁,是设计失误;架上堆料问题正在改,但仍很严重;墙筋干完了,但需要他们改正,否则肯定不能合模。
回复
zal794198
2009年01月13日 14:18:19
11楼
九楼提出的振捣问题是最难办的一件事,还有就是这么密的钢筋肯定不能和混凝土充分结合,达不到钢筋握裹力的要求,所以设计在这个结点上也有欠考虑.
回复

相关推荐

APP内打开