12楼
第一张图应该是梁的水平锚固不满足要求,增加暗柱是可行的,而且是比较有效的方式;
第二张图应该是设计的问题,我觉得设计应该重视节点的问题,这样的节点施工起来难度很大,很难达到设计意图,梁少点钢筋可能没什么问题,但是这样的节点很容易冲问题。再有就是设计是应考虑这方面的问题,在我们院,200宽的梁一般三根18以上的钢筋都改成两排其他的钢筋,这样有利于混凝土浇筑
回复
13楼
这样的结构哇,第一张图里面的梁的确是个问题,这么大的梁支撑在剪力墙上,而且钢筋直径还不小,又是斜梁,增加暗柱是可行的。第二张图里面的这个节点,在设计时,这个设计人员不知道是怎么考虑这个节点的哟,这么多钢筋,还不成刚性节点了哇。哎!施工遇到这样的问题真的很难办哦。
回复
14楼
1、2张图的钢筋都太密
回复
15楼
还有一些图片,大家也发表一下意见
回复
16楼
敲了重浇。混凝土浇成这样,还有什么法子呢,这样的截面怎么满足受力
回复
17楼
钢筋随意弯曲,这就是监理的问题的,混凝土浇筑前肯定要监理看一下的吧,这样都能通过,真不知道监理吃什么饭的
回复
18楼
感谢楼主这么好的资料,互相学习,共同进步,顶啦,真好
回复
19楼
:Q :Q 这就是豆腐渣工程,施工单位是哪家?没良心,直接轰出现场。监理单位是哪家?吃闲饭,撤消资质算了。业主在那里?质检站去哪儿了?设计简直没经验。
回复
20楼
老兄你也太搞笑了,什么样的帖子都能顶啊?是不是和我一样没有金币下载了,过来灌水的?
我说说对5梁相交的看法,这样设计纯粹是为难人家钢筋工和技术员,这么多钢筋再加上弯折锚固,我怀疑混凝土还浇的进去么,即使浇完了表面没有蜂窝也不敢保证内部没有一些空隙,再者,石子大一点都下不去,这样中心就容易 形成纯砂浆的块,对抗压有很大影响。所以设计人员还是要多走现场,不能想当然啊,也要考虑施工方便。
回复
21楼
太强了,真的太强了,非常强悍。这做结构的自己怎么做的,大梁搭墙上,一定要进行处理的,不知道审图怎么通过的,那么密的钢筋,梁的界面有效高度怎么满足啊?
混凝土打成那样,现场监理搞嘛去了,没有人旁站吗?
回复