请教大家高压电机一般采用哪些保护措施?在采用继电器或微机保护时对缺相分别是怎样保护的?

请教大家高压电机一般采用哪些保护措施?在采用继电器或微机保护时对缺相分别是怎样保护的?
免费打赏
ccchhh
2005年04月11日 10:25:39
2楼
普通的电机保护有速断,过流,零序(接地)和低电压,大功率电机以差动保护为主保护。缺相的可能相对较小,一般在PT开口三角上会体现,以接地方式跳闸。
回复
ljx8423
2005年04月11日 11:21:10
3楼
PT一般接在断路器上面,这样就反映不出来了?请教要采取怎样的保护?
回复
my_win
2005年04月11日 14:04:37
4楼
缺相会产生负序电流,可以用不平衡负荷保护.
回复
ccchhh
2005年04月11日 15:48:43
5楼
4楼说的有道理,现在微机型综保器,以测量三相电流的情况,来设置保护逻辑的。
回复
ljx8423
2005年04月11日 16:52:02
6楼
用基本的继电器保护没办法测负序啊?请教怎样保护?
回复
my_win
2005年04月11日 17:21:06
7楼
有负序电流继电器,
微机保护则可以计算出负序
回复
my_win
2005年04月11日 17:21:11
8楼
有负序电流继电器,
微机保护则可以计算出负序
回复
nlb
2005年04月11日 17:58:12
9楼
大型电机的过负荷保护能够在一定程度上反映因缺相造成的过载。
另外,大型电机的温度保护也能反映因缺相造成的温度升高。
所以大型电机很少有设缺相保护的。
回复
my_win
2005年04月11日 21:01:04
10楼


同意....
回复
lidizh
2005年04月16日 13:22:26
11楼
缺相会产生不平衡电流也就是负序电流。负序电流过大会导致电机发热,微机保护里住专门的负序保护功能,在过负荷保护(也有的叫过热保护)的判据里也有关于负序发热的考虑
回复