天然地基,门厅与主体之间高差2层,不设沉降缝是否可以?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年01月06日 12:50:13
只看楼主

主体为三层办公楼,钢筋混凝土框架。底层大门前设门厅,门厅前端设两钢筋混凝土柱。相当于门厅一层框架,主体三层框架。采用天然地基(拄下条基)。问:天然地基,门厅与主体之间高差2层,不设沉降缝是否可以?曾遇到一审图要求:高差2层,采用天然地基,应设沉降缝。他依据:《建筑地基基础设计规范》第7.3.2条:高度差异或荷载差异处,宜设沉降缝。

主体为三层办公楼,钢筋混凝土框架。底层大门前设门厅,门厅前端设两钢筋混凝土柱。相当于门厅一层框架,主体三层框架。采用天然地基(拄下条基)。
问:天然地基,门厅与主体之间高差2层,不设沉降缝是否可以?
曾遇到一审图要求:高差2层,采用天然地基,应设沉降缝。他依据:《建筑地基基础设计规范》第7.3.2条:高度差异或荷载差异处,宜设沉降缝。
免费打赏
大林
2009年01月06日 20:21:47
2楼
门厅一层框架,主体三层框架,采用天然地基。可以不设沉降缝。门厅与主体之间设置后浇带,后浇带待主体结构施工完毕后,再施工。俺做过多个类似项目,高差最大5层,最多的使用了十多年,未出现任何问题。
回复

相关推荐