我看看这栋高层用电该怎么计!!!谢大家!
ming606
ming606 Lv.2
2009年01月06日 10:12:47
只看楼主

本工程地下一层是车库,地面一层、二层为商场,3到18层为住宅;单层商场面积为1500平米(2层3000平米)的商场,住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,初步设计2台变压器,一台专供商业,地下车库以及住宅的公共负荷用电,一台专供住宅用电,住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够;专用变压器负荷考虑同时系数0.7,,功率因素0.7,变压器使用负荷率0.75,,变压器容量为630. 用电计量该怎么计量比较合适?商业把部分肯定要单独计量了。电梯,公共用电。地下车库,光彩照明及其他环境照明这些该怎么计量?需要单独计量吗?

本工程地下一层是车库,地面一层、二层为商场,3到18层为住宅;单层商场面积为1500平米(2层3000平米)的商场,住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,初步设计2台变压器,一台专供商业,地下车库以及住宅的公共负荷用电,一台专供住宅用电,住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够;专用变压器负荷考虑同时系数0.7,,功率因素0.7,变压器使用负荷率0.75,,变压器容量为630. 用电计量该怎么计量比较合适?商业把部分肯定要单独计量了。电梯,公共用电。地下车库,光彩照明及其他环境照明这些该怎么计量?需要单独计量吗?
免费打赏
libing71
2009年01月06日 11:21:12
2楼
根据当地供电部门和甲方要求来设计,最好都单独计量。如供电部门收费是按多部电价收费则电梯和水泵的电价与居民电价不同必须单独计量。
回复
电隐
2009年01月06日 11:28:00
3楼
根据当地供电部门和甲方要求来设计,最好都单独计量。如供电部门收费是按多部电价收费则电梯和水泵的电价与居民电价不同必须单独计量同意二楼意见。顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
tmj888888
2009年01月11日 15:33:14
4楼
住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,一台专供住宅用电,住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够.

奇怪!
按照你的条件:
总计算容量:192*8KW*0.42/0.8(功率因素)=806.4KVA;
变压器容量:806.4/0.8(使用负荷率)=1008KVA.

怎么着也得选个1000KVA的火牛吧?
当然这是个题外话,跟楼主要解决的问题无关!

[ 本帖最后由 tmj888888 于 2009-1-12 12:59 编辑 ]
回复
yangshoot
2009年01月12日 10:18:33
5楼
我也认为四楼计算的对。
回复