如果10KV线路接地的话,一般我们都会拉开接地那条馈路的油开关查找接地点这样线路就转冷备用了线路转成冷备用而不是转检修后可以用摇表摇线路吗
如果10KV线路接地的话,一般我们都会拉开接地那条馈路的油开关查找接地点
这样线路就转冷备用了
线路转成冷备用而不是转检修后可以用摇表摇线路吗
2楼
不用你摇,你只要停电即可:)
回复
3楼
线路送电以后,不管是故障跳闸或是正常停运,需要人体接触,都必须先放电!
回复
4楼
应现将馈线所带变压器跌落保险或联络开关捅下(否则摇绝缘时只能摇测对地绝缘,带着变压器是摇不出相间绝缘的),并用接电线放电,方能摇测绝缘。顺便说一句,拉开接地那条馈路的油开关,线路并不是冷备用。需将线路所带变压器隔离,才能称为冷备用。
回复
5楼
纠正一下几个概念:
1、开关断开,两侧刀闸合上,开关随时可以合上送电的状态应叫做热备用(具备条件的可以远方操作);
2、开关断开,两侧刀闸也断开,但未合接地刀闸,必须合上刀闸后才能合开关送电的状态应叫做冷备用(具备条件也不能远方操作);
3、开关断开,两侧刀闸也断开,已合接地刀闸,必须拉开接地刀闸、合上刀闸后再合开关才能送电的状态应才叫检修状态。
用摇表检查线路的绝缘必须在检修状态下,同时也必须断开线路上的一切负荷。
回复
6楼
回5楼:
在检修状态下摇线路?有作用吗?不用摇也是每相必零了!其实摇线路是得在冷备状态下的,但现时基于安全考虑,这是谁来摇?是线路检修工人?还是变电站值班人员?就可能各地不一了!
[
本帖最后由 gdleigong 于 2009-2-4 18:51 编辑 ]
回复
7楼
5楼已经说过的,需要你再说一次?
回复
9楼
必须放电才能摇绝缘。
回复