求教异型柱问题
lch0002
lch0002 Lv.2
2009年01月05日 21:41:44
只看楼主

异型柱结构有个别位置为短肢剪力墙,短肢剪力墙配筋如何计算?

异型柱结构有个别位置为短肢剪力墙,短肢剪力墙配筋如何计算?
免费打赏
spider-135
2009年01月06日 08:43:51
2楼
我最近正做几个该类型结构.你的结构类型应该定为异形柱框剪结构吧(有剪力墙),关于剪力墙布置.你尽量布置带翼墙的T形或者L形,这样可以避开短肢墙的定义,或者在楼梯间布置成筒最好.而且江苏审图规定该类型结构要求墙的分配要大于40%,就是说尽量不要出现所谓的少量的剪力墙框架结构,我一般让框柱在30%左右,墙分担70%左右,~~~
回复
ziheshi
2010年05月26日 18:08:12
3楼
这个问题就没人讨论了?我也遇到这个问题
回复
天柱
2010年05月27日 07:13:25
4楼
异型柱结构有个别位置为短肢剪力墙,短肢剪力墙配筋如何计算?

要是异形柱框架-剪力墙结构,要保证剪力墙(不包括短肢的)承担的底部弯矩在50%以上。

要是异形柱框架结构,则这些个别的短肢墙要加强配筋,因其刚度比(这个结构中的)异形柱刚度大,吸引的地震力大。
回复
jsyxu
2010年05月27日 09:04:47
5楼
看短肢墙短到什么程度,若长宽比小于5,可认为是异形柱框架结构