为什么无梁楼盖计算跨度可以取l-2/3c呢?是什么原理啊?请大家讨论和解答
zhoujiaxing-6
2009年01月05日 20:46:14
只看楼主

为什么无梁楼盖计算跨度可以取l-2/3c呢?是什么原理啊?请大家讨论和解答

为什么无梁楼盖计算跨度可以取l-2/3c呢?是什么原理啊?请大家讨论和解答
huangjing8602
2009年01月06日 15:20:04
2楼
这个估计只有注册才考了 别钻牛角尖了 呵呵
无梁楼盖仅适用于非抗震设计的多层建筑,我这边很少见到。
回复
ougaogong
2009年01月06日 15:27:16
3楼
2楼见识少,板柱抗震墙结构就有无梁板,怎么会只在非抗震设计的多层建筑呢?
l-2/3c考虑的是柱帽的有利影响,其实这个取值是经验,不同的规范或者手册取值也不同,国内的大部分手册都是按它的,美国规范和空心楼盖技术规程就是用c,而不是0.667c。国内某些观点并不赞同它,它是有局限性的。比如大柱子比小柱子+柱帽的尺寸还大的情况呢?可以参考14届全国混凝土于预应力混凝土结构康仲录的文章,文章名字我已经记不清了。
回复
chnhai
2011年04月25日 16:30:34
4楼
谢谢 版主 说明