冷媒流动阻力对小系统的制冷能力影响非常大,甚至干燥过滤器的倾斜度都会对性能有较大影响.那么,请教各位老师,用压涵图怎么分析这个过程!
冷媒流动阻力对小系统的制冷能力影响非常大,甚至干燥过滤器的倾斜度都会对性能有较大影响.
那么,请教各位老师,用压涵图怎么分析这个过程!
2楼
另外如何判断流阻过大?
回复
3楼
1111111111111111111111111111111111
回复
4楼
虽然楼上没有提供意见,不过既然关注了,感谢依然!
回复
5楼
冷媒流动阻力对系统大小的影响是一样的,因为,原理是一样的。
对于压缩机来说,任何的阻力增加都会造成功率的上升。
一般来说,干燥过滤器的倾斜度不会造成影响,它的阻力损失只有几十上百Pa而已。如果有较大影响,那么也是系统太脏造成堵塞了,是否压降过大,其实测量一下前后的温度就可以判断出来。
压焓图上的过程线是倾斜的。
回复
6楼
楼上,非常感谢.
我是新手,还请多指教!
干燥过滤器前后可以说没有温差,就是冷凝器不怎么热.
倾斜干燥过滤器后制冷能力增加很多!
回复
7楼
我是刚入这一行没多久的新手,来学习的
回复
8楼
干燥过滤器的放置会对制冷性能有影响这我还是第一次听说,楼主可否提供发一些实验数据上来?
回复
9楼
楼上,不好意思,不会传文件.
但制冷能力确实增加很多.
[
本帖最后由 hnsyxy 于 2009-1-7 18:11 编辑 ]
回复
10楼
干燥过滤器的放置对制冷能力有影响?我也很惊讶,
楼主,制冷能力增加多少呢?说一下百分比也行,百分之几啊?
回复
11楼
将近是原来的2倍了!
回复