十七层单元式住宅的楼梯是封闭楼梯,地下室的楼梯是封闭楼梯还是防烟楼梯啊。自然通风开启面积是不是还要2m2啊?
十七层单元式住宅的楼梯是封闭楼梯,地下室的楼梯是封闭楼梯还是防烟楼梯啊。自然通风开启面积是不是还要2m2啊?
2楼
怎么没有人回答啊,是说的不明白还是。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[
本帖最后由 hgyugn11 于 2009-1-6 16:01 编辑 ]
回复
3楼
如果建筑能给地下的楼梯开窗,那么在地下室部分的楼梯还是叫做封闭楼梯,如果开不了,则叫做防烟楼梯,应设前室,应做机械加压送风。
回复
4楼
楼梯间性质由建筑定性,你看有无前室就知道是否为防烟楼梯间。
回复
5楼
封闭楼梯间没有前室。没有外窗的封闭楼梯间按防烟楼梯间考虑,防烟楼梯间就会有前室。是这样吧:)