铁管和PPR管的问题 迷惑啊
dianhuang
dianhuang Lv.3
2009年01月05日 10:25:18
来自于采暖供热
只看楼主

铁管和PPR管都是四分的 铁管的内径比PPR管大 PPR管更换铁管 是否按四分进行 可不可以认为四分的PPR管的阻力等同于四分的铁管啊现在的设计是怎样的啊??

铁管和PPR管都是四分的 铁管的内径比PPR管大 PPR管更换铁管 是否按四分进行 可不可以认为四分的PPR管的阻力等同于四分的铁管啊
现在的设计是怎样的啊??
免费打赏
lcz97144
2009年01月05日 11:36:05
2楼
铁管的公称直径是4分的,相当与ppr管的6分的,如果更换为ppr管,要把铁管的号放大一级,二者的阻力是铁管大些,一般小的工程就不考虑了。
回复
dianhuang
2009年01月05日 12:47:49
3楼

:L :L :L :L
回复
ys555250
2010年01月03日 21:55:55
4楼
迷糊
回复
tong7175
2010年01月05日 10:28:19
5楼
二楼说的对。
回复
zwj5252878
2010年01月05日 18:08:35
6楼
:D
回复
youlf
2010年01月06日 16:23:08
7楼
都差不多的。好像差别不大的。
回复
tsaohon
2010年01月06日 23:29:49
8楼
PPR管道规格是按外径(De),镀锌管道是按公称直径(DN)标注的,二者不同,同时PPR管中还后壁厚差异。管道选择上不能弄混。