我单位10KV 2200KW电机空压机用,转子串热变电阻(水阻柜)启动,由于水电阻受温度影响太大,夏季达到7欧,启动容易过流动作,目前实测水电阻12--13欧姆,启动电流在3--3。5倍,启动时间调至39S,但第一次启动都不成功(启动超时跳闸),第二次或第三次才能起来。电机名牌参数不全,水阻柜无资料。没有转子开路电压额定电流也不知水电阻最低能到多少,电机启动时间最长能调到多少,请懂行的朋友指点。
本帖最后由 tfyg 于 2009-1-4 18:18 编辑 ]
2楼
你可以往水电阻里加些药,让启动电流小些。:)
回复
3楼
网上这方面的资料也很少,看来只能无奈了:(
回复
4楼
我单位2500KW同步电机,启动电流4倍左右,时间50秒。
回复
5楼
我单位2500KW同步电机,启动电流4倍左右,时间50秒。我这有一个水电阻的视频教程,160M,不知怎么上传?呵呵。
[
本帖最后由 tlyuan 于 2009-1-8 17:03 编辑 ]
回复
6楼
不知道你这个电阻值是用万用表测的还是给电压卡电流的方法。在水阻里放点碱(工业食用都可以),调到10欧试一下。三个极板的电阻值应该差不多。
回复
7楼
可给你推荐一个高压软启动生产厂家
陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
适用范围:6KV 10KV
适用功率:300KW-18000KW
公司网址:
www.yqr3.com
回复