消防车取水口能否代替室外消火栓
hhww
hhww Lv.3
2009年01月04日 12:10:23
只看楼主

小弟 现在做一个小学校 市政的水压0.15Mpa但是市政的管径只有DN65,俺做了个消防水池储存全部室外消防用水量。并设了消防车取水口,但是审图的说俺违反底规8.1.2条 没有设室外消火栓。俺就茫然了 。请问问诸位大大:消防车取水口能否代替室外消火栓。表说大道理 俺知道室外消火栓在功能上是完全可以由消防水池和消防车取水口代替的, 关键是底规8.1.2条明文规定民用建筑应设室外消火栓 ————而不是消防车取水口。还是强条 。。。审图的死扣这条 俺就没法和他说了 。。消防车取水口代替室外消火栓这种做法能否在规范上找到依据??

小弟 现在做一个小学校 市政的水压0.15Mpa但是市政的管径只有DN65,俺做了个消防水池储存全部室外消防用水量。并设了消防车取水口,但是审图的说俺违反底规8.1.2条 没有设室外消火栓。俺就茫然了 。请问问诸位大大:
消防车取水口能否代替室外消火栓。
表说大道理 俺知道室外消火栓在功能上是完全可以由消防水池和消防车取水口代替的, 关键是底规8.1.2条明文规定民用建筑应设室外消火栓 ————而不是消防车取水口。还是强条 。。。审图的死扣这条 俺就没法和他说了 。。消防车取水口代替室外消火栓这种做法能否在规范上找到依据??
hhww
2009年01月04日 12:11:38
2楼
关键是规范 啊 。。。。
回复
hhww
2009年01月04日 12:32:38
3楼
:( 关键是规范 啊 。。。。
回复
hhww
2009年01月04日 14:21:53
4楼
诸位大哥 高手 帮帮忙哈
回复
hhww
2009年01月04日 15:26:25
5楼
为啥其他的问题都回答踊跃 俺就没人理啊
回复
hhww
2009年01月04日 17:13:46
6楼
为啥其他的问题都回答踊跃 俺就没人理啊
回复
xrb791124
2009年01月04日 20:34:48
7楼
消防水池取水口不能取代室外消火栓,室外消火栓应按照< <建规> >(GBJ50016-2006)8-2-8设计,消防水池取水口不能满足使用.
回复
hhww
2009年01月05日 09:56:00
8楼
恩 谢谢 xrb791124兄的回答 。但是 你的回答又引申出一个问题,如果消防车取水口的布置也满足< <建规> >8-2-8条(这是很容易的)那么消防水池取水口能不能取代室外消火栓呢?
回复
hhww
2009年01月05日 10:14:42
9楼
俺认为消防水池取水口和室外消火栓的不同有如下三点:
1 使用方式不同 室外消火栓是有0.1Mpa的水压的 ,消防车可以直接将水接至消防车水罐,再压出去。 消防水池取水口是没有水压的 就必须用泵抽至消防车才能用。
2 使用时间不同 室外消火栓在火灾延续时间后只要市政管道有水及可用 而消防车取水口当消防水池的水用完了 就基本没法了
3设置要求不同 就是< <建规> >8-2-8条和< <建规> >8-6-2-5条的不同。
但是俺认为在使用上,起码在火灾延续时间内 两者是没有啥不同的 而且 象俺做的那个学校 市政水管只有65 指望市政改造 再设室外消火栓是不现实的 
但是   审图的又死扣底规8.1.2……………………………………俺不知道该怎么办了啊 
回复
hhww
2009年01月05日 15:23:11
10楼
最终结果 :设了完全没用的 室外消火栓和 消防水池、消防车取水口两套系统  明明 市政水量不够 只有DN65 却还要接室外消火栓 完全是浪费啊 …………………………  反正是学校 国家拨钱 哎算了吧。。。
回复
zw251782766
2009年01月05日 20:46:15
11楼
