采暖热指标达不到节能要求该办啊?
liliang19840911
2009年01月03日 21:12:15
来自于采暖供热
只看楼主

我是山东青岛的,前几天刚刚做了一个小区某住宅楼的供暖设计,该住宅楼为六层,建筑面积为:2400平方米,总热负荷为:104KW,采暖热指标为:43W/平方米,可是山东省节能要求规定:采暖热指标不能超过32W/平方米,我又严格按照设计手册上的采暖负荷计算方法计算了一下,结果还是:43W/平方米,热负荷计算肯定是没问题的,建筑外维护结构传热系数也符合节能要求,体形系数:0.22,外墙传热系数:0.45,不采暖楼梯间传热系数:1.48,外窗:2.5 窗墙比也符合节能要求,为什么暖通负荷计算就达不到那?审图中心把图纸打回来了,还要求提供《热负荷计算书》《水力计算表》,请各位大哥、大姐解小弟之惑?不胜感激!!!!

我是山东青岛的,前几天刚刚做了一个小区某住宅楼的供暖设计,该住宅楼为六层,建筑面积为:2400平方米,总热负荷为:104KW,采暖热指标为:
43W/平方米,可是山东省节能要求规定:采暖热指标不能超过32W/平方米,我又严格按照设计手册上的采暖负荷计算方法计算了一下,结果还是:43W/平方米,热负荷计算肯定是没问题的,建筑外维护结构传热系数也符合节能要求,体形系数:0.22,外墙传热系数:0.45,不采暖楼梯间传热系数:1.48,外窗:2.5 窗墙比也符合节能要求,为什么暖通负荷计算就达不到那?审图中心把图纸打回来了,还要求提供《热负荷计算书》《水力计算表》,请各位大哥、大姐解小弟之惑?不胜感激!!!!
免费打赏
jxg84
2009年01月18日 21:21:57
22楼
你算的那个包括户间传热呀,但是节能上要求的指标是可以不考虑户间传热的 ,你把它抛出去 再算下!应该就到32了!就是不到 你说明上也得写32 要不别想过了!
回复
lrd2334
2009年01月18日 21:41:21
23楼
算不下来就找建筑的,重新做墙体,直到能算下来为止。
回复
ddddddddgao
2009年04月22日 22:06:44
24楼
一般没问题,我们这儿按照建筑提供的传热系数,扣除户间传热后,计算结果一般小于32.

最近一个别墅算的结果是36。
回复
ddddddddgao
2009年04月22日 22:10:49
25楼
建筑上一般不会给自己找麻烦,做权衡判断的,看你的传热系数不是很大,都低于山东的要求,应该没问题。是不是冷风渗透算的太大了?。
回复
hvac9999
2009年04月23日 10:37:48
26楼
你算的那个包括户间传热呀,但是节能上要求的指标是可以不考虑户间传热的

户间传热是相互的,可不计算
回复
moses514
2009年04月24日 23:43:56
27楼
我们公司是中德合资企业,我们的专利“FD动态平衡”可以解决,在新疆的实际测算数据显示,我们可以达到21.09W
回复
dadaoli
2010年01月23日 15:17:43
28楼
作两份计算书,一份不考虑户间传热算出来的热指标写给审查的看,另一份计算户间传热,给自己选散热器时用。
回复
wl803
2011年05月04日 18:40:14
29楼
我一般算的都是30左右,很少能算大。