采暖热指标达不到节能要求该办啊?
liliang19840911
2009年01月03日 21:12:15
来自于采暖供热
只看楼主

我是山东青岛的,前几天刚刚做了一个小区某住宅楼的供暖设计,该住宅楼为六层,建筑面积为:2400平方米,总热负荷为:104KW,采暖热指标为:43W/平方米,可是山东省节能要求规定:采暖热指标不能超过32W/平方米,我又严格按照设计手册上的采暖负荷计算方法计算了一下,结果还是:43W/平方米,热负荷计算肯定是没问题的,建筑外维护结构传热系数也符合节能要求,体形系数:0.22,外墙传热系数:0.45,不采暖楼梯间传热系数:1.48,外窗:2.5 窗墙比也符合节能要求,为什么暖通负荷计算就达不到那?审图中心把图纸打回来了,还要求提供《热负荷计算书》《水力计算表》,请各位大哥、大姐解小弟之惑?不胜感激!!!!

我是山东青岛的,前几天刚刚做了一个小区某住宅楼的供暖设计,该住宅楼为六层,建筑面积为:2400平方米,总热负荷为:104KW,采暖热指标为:
43W/平方米,可是山东省节能要求规定:采暖热指标不能超过32W/平方米,我又严格按照设计手册上的采暖负荷计算方法计算了一下,结果还是:43W/平方米,热负荷计算肯定是没问题的,建筑外维护结构传热系数也符合节能要求,体形系数:0.22,外墙传热系数:0.45,不采暖楼梯间传热系数:1.48,外窗:2.5 窗墙比也符合节能要求,为什么暖通负荷计算就达不到那?审图中心把图纸打回来了,还要求提供《热负荷计算书》《水力计算表》,请各位大哥、大姐解小弟之惑?不胜感激!!!!
zyfjyt
2009年01月04日 10:23:42
2楼
丁一下,很让人挠头!
回复
benben2827
2009年01月04日 10:53:13
3楼
你把最后的具体数据改一下得了,他们不会那么仔细的审查的。按正常算肯定有的满足不了,而且感觉太低也达不到实际效果,我也是青岛的,自己没做过,可是给我师傅改了不少了。。。
回复
liliang19840911
2009年01月04日 14:27:37
4楼
谢谢楼上的哥们了,也没什么好办法了,只能在原来的《负荷计算书》基础上改数据了,但布置散热器的时候该怎么办啊?要是按照改后的数据,房间内肯定不热,不被骂死才怪,要是按照实际布置散热器,又和《负荷计算书》对不起来。
各位老少爷们门,大家明白的指点一下小弟,不明白的给顶一下,谢谢啊!!!!!
回复
fsb427
2009年01月04日 15:10:34
5楼
就是不好办,我们这里是要求50w,但也是达不到,不知道把计算水温比实际低一点可不可以?设计说明再指明需连续供热,有时间我问问他们是怎么搞定的
回复
f_jg2003
2009年01月04日 16:01:38
6楼
不采暖楼梯间传热系数1.48。
说明楼梯间墙未采取保温措施,你应该看一下建筑把保温作到哪个墙上,如果作到楼梯间外墙上,则楼梯间考虑按采暖楼梯间计算,如果作到内墙上,则你的传热系数应修改。无论做到哪个墙上,你用1.48作计算肯定不符合节能要求。
我们这儿楼梯间要求作采暖措施。如果没有采暖措施,也应考虑把楼梯间散热量分入相邻房间,但这样做要看审查人员是否会同意。
我们这儿没有对采暖面积热指标作严格要求,如果强行要求实在不是很好满足,特别涉及到冷风渗透,往往结果相差很大,如果取小了又怕不够安全。
回复
liliang19840911
2009年01月04日 19:00:30
7楼

根据《青岛市居住建筑节能设计实施细则》(65%标准)不采暖楼梯间隔墙传热系数小于1.5,不采暖楼梯间隔墙采用10厚聚苯颗粒保温浆料保温。
回复
liliang19840911
2009年01月05日 14:13:04
8楼
有没有高手指点一下小弟啊,小弟感激不尽!!!!!!!!!
回复
benben2827
2009年01月05日 16:21:20
9楼
散热器的都不用改啊 ,还和以前的一样,就是把计算书和节能登记表中面积指标的那个数值改到合适的值,为了应付检查。一般得三十左右吧,其他的按照原来的就行,不过阻力计算得按实际的计算吧,别真不好用了。。最近刚送审了一个,计算书和节能登记表中的不一样,打回来要重新编了。。。。他们不会看那么仔细的。
回复
gcp2001
2009年01月05日 17:16:33
10楼
1 计算每户的热负荷时考虑了户间传热增加了户内负荷数值,但计算全楼总负荷时应该取消附加的部分,否则全楼计算指标肯定超的.
2. 还有计算楼梯间隔墙负荷时直接计入全楼负荷也很不科学,如果把这部分取消改成直接计算楼梯间外墙负荷才比较能真实反映全楼热负荷,楼梯间按照不结冻温度5度计算楼梯间负荷
3. 散热器按照户内计算负荷选取不会影响供热效果
回复
rulerle
2009年01月06日 10:45:38
11楼
请问lz你的计算书是用什么做的?是天正还是自己做计算的?
回复

相关推荐