求教
yuerrixue
yuerrixue Lv.4
2009年01月03日 14:30:31
来自于采暖供热
只看楼主

我做了一个地暖的活,壁挂炉加地暖的,90平米,有五路,卫生间铺地砖,其它都是木地板,其中的一个房间不热,这个房间是西北角,只有一面外墙,一个普通的窗子,间距外墙一侧是150mm,其它是200mm,房间温度是15度多,一直升不上去,但是回水温度比较高。其它的房间挺热的,有二十多度,挺奇怪的一个现象.大家帮忙分析一下,谢了

我做了一个地暖的活,壁挂炉加地暖的,90平米,有五路,卫生间铺地砖,其它都是木地板,其中的一个房间不热,这个房间是西北角,只有一面外墙,一个普通的窗子,间距外墙一侧是150mm,其它是200mm,房间温度是15度多,一直升不上去,但是回水温度比较高。其它的房间挺热的,有二十多度,挺奇怪的一个现象.大家帮忙分析一下,谢了
免费打赏
yuerrixue
2009年01月03日 14:31:09
2楼
大家帮帮忙啊
回复
flier_01
2009年01月03日 15:53:18
3楼
回水很热
说明热量没有充分散入室内
看看是不是这个房间地面遮挡率大
回复
eteliu
2009年01月05日 14:34:40
4楼
现在改是来不及了 手动调节啊 把其他支路的阀门关小一点
回复