自动报警系统求教啊!!谢谢
hlw6533
hlw6533 Lv.7
2009年01月02日 20:11:25
只看楼主

自动消防系统学习中,看不明白线路问题

自动消防系统学习中,看不明白线路问题

未命名2.jpg

免费打赏
cathzj
2009年01月03日 22:55:57
2楼
卷帘门,非消防电源控制模块4根线 PYK多线控制模块4根。其余两根总线。其中手报按钮带电话插孔加电话线
回复
gll1314
2009年01月05日 09:27:07
3楼
排烟口、卷帘门、非消防电源、280度都是四根线,
压力开关、70度阀2根,
消报按图四根直启泵,二根信号线,
手报带电话应四根,二根信号线,二根电话线,
带箭头如果是水流就二根线;
烟、温二根信号线,
象配电箱的应该是消防设备配箱一类的,应该是四根线,二根信号线,二根24V线,
看图例和平面图,以平面图和相应的报警产品结合来解决
回复
mxl-123
2009年01月06日 13:31:38
4楼
这个报警线路怎么有4根线?是什么产品?现在的3代火灾报警控制器都总线制的 2根线就可以了。如果要控制一些联动设备,只需要加一路24V电源就可以了,把控制模块装在现场设备附近。
回复
dingding7140
2009年01月12日 10:44:31
5楼
卷帘门是四根线 采用总线模块控制 2根电源线2根控制线
探测器、水流指示器是接在2总线上的安装时有模块 消火栓按钮也是2根线接在火灾报警控制器输入回路
回复
supercjzy
2009年01月17日 14:38:21
6楼
先不论火警系统自身配线模式,就这张图上看,左侧几个都是联动线路:8*1.5;右侧除了消火栓按钮之外都是报警线路:4*1.5;消火栓线路10*1.5
回复
tjch1219
2009年01月17日 21:08:36
7楼
图看不清楚,设备型号不同线也不一样。
回复
tjch1219
2009年01月17日 21:40:48
8楼
一般感温,感烟探测器二根线,手报二线(和感温,感烟同线)带电话加二线,消火栓六根其中二根起泵二根点灯(24V)二根信号(和感温,感烟同线),输入模块二线 (和感温,感烟同线),控制模块二根信号(和感温,感烟同线)加二根(24V电源),楼显二根(AB线)加二根(24V电源)。
回复
hlw6533
2009年01月22日 22:42:46
9楼
是几根线,设计为什么不给出来啊,就标注个总线哪里明白啊
回复
lilongk313
2009年02月27日 23:56:38
10楼
初来乍到,许多问题还须向先辈请教。有谁能帮忙提供南京消防电子厂的图纸?或原理图也行!先谢了
回复
pdp1985
2009年05月06日 10:12:19
11楼




消火栓按钮可不止2跟线。。还有直启泵线。4跟。也就是6跟
回复

相关推荐

APP内打开