2楼
我也想要啊,不知谁给的哦
回复
3楼
1、混凝土配合比方面水灰比比正常偏小;
2、塌落度要控制在200~240mm,保持足够的和易性;
3、检查混凝土的出场时间,防止过初凝时间
4、导管斗的容积要足够大,保证导管在上拔振捣时不至于露出混凝土面;
5、导管振捣要均匀,不得出现过震造成混凝土离析;
6、注意钢筋笼垫块,一定保证保护层厚度
回复
4楼
我认为主要是支护措施···还有就是控制好保护层!
回复
5楼
水下浇筑砼一般才用导管法,其特点是:利用导管输送砼并使其与环境水或泥浆隔离,依靠管中砼自重,挤压导管下部管口周围的砼在已浇筑的砼内不流动、扩散,边浇筑边提升导管,直至砼浇筑完毕。采用导管法,可以杜绝砼与水或泥浆的接触,保证砼中骨料和水泥浆不产生分离,从而保证了水下浇筑砼的质量。
对砼的要求:
1、有较大的流动性。管径在200~250mm时,坍落度取值宜为180~200mm;管径在300mm时,坍落度取值宜为150~180mm.
2、控制粗骨料粒径。为保证砼顺利浇筑不堵管,要求粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/5,也不得大于钢筋净距的1/4。
3、有良好的流动性保持能力。
4、有较好的粘聚性。砼粘聚性较强时,不易离析和泌水,在水下浇筑中才能保证砼的质量。配制时,可适当增加水泥用量,提高砂率至40%~47%;泌水率控制在1%~2%之间,可以提高砼的粘聚性。
关键:一是保证砼的供应量大于导管内砼必须保持的高度和开始浇筑是导管埋入砼堆内必须的埋置深度所要求的砼量;二是严格控制导管提升高度,且只能上升下降,不能左右移动,以避免造成管内返水。
这么晚才回帖,希望对你有些帮助~
回复
6楼
哥哥,塌落度200~240mm,水灰比已经很大了。
回复
7楼
我也需要这方面的资料,谁有给大家发一下吧。谢谢了!
回复
8楼
上海规范 要求 混凝土提高一个强度等级:lol
回复
9楼
6楼说的有道理,建议参考桥梁施工或地下连续墙施工方面的资料。
回复