大家知道风机盘管制冷时是将冷冻水从7度变成12度,实现一个冷量的转移,那如果供水温度是8度或是九度,那回水温度是控制在12度还是5度温差再回水呢?
大家知道风机盘管制冷时是将冷冻水从7度变成12度,实现一个冷量的转移,那如果供水温度是8度或是九度,那回水温度是控制在12度还是5度温差再回水呢?
22楼
具体情况楼主也没说清楚,个人分析很有可能是水泵选型有问题
回复
23楼
过来看了…………………………………………………………………………………………………………:lol
回复
24楼
主机有问题,在正常的情况下,进回水的温差是应该五度的.因为主机开停机是由回水温度控制的,到12度就会停机.但出水到不了,这就有问题
回复
25楼
还是定位五度温差好一些,比较好对设备进行修正计算
回复
26楼
不知末端冷量与主机冷量之比多大?
只从供回水温度来看,水量是偏大,可以通过阀门调节水量在分析
回复