一多蒸发器系统,每个蒸发器一电磁阀,采用并联机组,每次在电磁阀打开时供液管有颤动并且电磁阀响两声,请教这是什么原因?
一多蒸发器系统,每个蒸发器一电磁阀,采用并联机组,每次在电磁阀打开时供液管有颤动并且电磁阀响两声,请教这是什么原因?
2楼
可能是制冷剂中含有少量水分
回复
3楼
应该是必然现象。因为电磁阀打开的瞬间由于压差大的关系所致。可能管径小,跨度大,当然会产生颤动现象,这是必然的。
电磁阀响两声是通电后阀瓣起落的声响。
回复
4楼
前几天去调试一台多蒸发器系统,每个蒸发器一电磁阀,采用并联机组,供液管应直径22,电磁阀用直径16,膨胀阀进口直径10,通过几次变径后有累似现象,供液管长停机后还有结露现象,(已无法改动),甲乙双方款未清,每次在电磁阀打开响两声正常(应声音很低
回复
5楼
系统视液镜显示干燥色,显示干燥色,故水分大的因素应能排除。
“应该是必然现象。因为电磁阀打开的瞬间由于压差大的关系所致。可能管径小,跨度大,当然会产生颤动现象,这是必然的。
电磁阀响两声是通电后阀瓣起落的声响。”我也认为是该原因引起,请教该如何解决,或减小震动?这样老是不放心啊!
回复
6楼
最简单的办法就是想办法固定
回复