是否做气体灭火系统?
h-jhwh
h-jhwh Lv.2
2005年04月09日 16:14:32
只看楼主

目前在做方案报建,一栋高层图书综合楼,35米高,地下室为车库、人防、谁的空调设备房,一、二层为商场、网吧、餐厅,三四五层为图书管,六七层为办公室,裙房为一700人礼堂。请问地下室配电间若采用非油浸式变压器,采用非充油式开关电容器,那么配电间必须设置气体灭火系统么?柴油发电机房采用水喷雾系统可以么?还有,700人的礼堂(局部二层)上空,不设置闭式喷头也不设置开式喷淋系统,礼堂只设消火栓,这样可以么?3个问题,请各位大虾发表高论!!!!!本地方做工程在规划局案报建后直接做施工图,没有扩初这一程序,所以有点担心,请大家帮忙!!!!!我帮大家狂扁小日本。

目前在做方案报建,一栋高层图书综合楼,35米高,地下室为车库、人防、谁的空调设备房,一、二层为商场、网吧、餐厅,三四五层为图书管,六七层为办公室,裙房为一700人礼堂。请问地下室配电间若采用非油浸式变压器,采用非充油式开关电容器,那么配电间必须设置气体灭火系统么?柴油发电机房采用水喷雾系统可以么?还有,700人的礼堂(局部二层)上空,不设置闭式喷头也不设置开式喷淋系统,礼堂只设消火栓,这样可以么?3个问题,请各位大虾发表高论!!!!!本地方做工程在规划局案报建后直接做施工图,没有扩初这一程序,所以有点担心,请大家帮忙!!!!!我帮大家狂扁小日本。
wx8001
2005年04月09日 16:31:38
2楼
配电间若采用非油浸式变压器,采用非充油式开关电容器 看规范需要设置气体没或系统
回复
wangyi.351
2005年04月09日 17:07:43
3楼
第一、配电间采用非油浸式变压器,采用非充油式开关电容器,配电间也必须设置气体灭火系统。
第二、柴油发电机房采用水喷雾系统是可以的。
第三、700人的礼堂(局部二层)上空,不设置闭式喷头也不设置开式喷淋系统,礼堂只设消火栓是不可以的,这在建筑消防设计规范上可以知道。
回复
h-jhwh
2005年04月09日 22:23:09
4楼
三楼的大虾,多谢光临本贴!!! 你的回答中:“

第一、配电间采用非油浸式变压器,采用非充油式开关电容器,配电间也必须设置气体灭火系统。 ”请问这在《高规》和《建规》哪一条文说明?
你的回答中:“ 第三、700人的礼堂(局部二层)上空,不设置闭式喷头也不设置开式喷淋系统,礼堂只设消火栓是不可以的,这在建筑消防设计规范上可以知道。“请问这在《高规》和《建规》哪一条文说明?
回复
dalian745
2006年08月10日 14:38:54
5楼
高规里没有提到干式变压器室要用气体灭火系统
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 14:59:36
6楼
二类高层,前面两项均采用水喷雾灭火,礼堂属于 公共活动用房,要设置喷淋
回复
shao
2006年08月10日 16:25:00
7楼
首先,楼主对建筑的情况没有交代清楚.单层面积是多少?如果大于1000平方米,则本工程应属一类综合楼;如小于1000平方米,属二类综合楼.
第二,采用非油浸式变压器的配电间不需要设置气体灭火系统,除非为了增加地下室防火分区的面积.柴油发电机房采用水喷雾系统是对的.
第三,不管是一类还是二类高层,礼堂属于公共活动用房,都要设置喷淋.
第四,如果是一类,整栋建筑基本上都要做喷淋的,除了卫生间等处.
回复