消防管道的防腐问题
zuocp
zuocp Lv.4
2005年04月09日 10:40:23
只看楼主

消防管道用热渡锌钢管,还用刷两道银粉防腐吗?

消防管道用热渡锌钢管,还用刷两道银粉防腐吗?
免费打赏
telosen99
2005年04月09日 12:49:26
2楼
我个人认为没有必要刷银粉漆。不需要防腐,除非是埋地管道。
回复
zuocp
2005年04月09日 14:07:04
3楼
埋地管道已采用热沥青防腐处理,
回复
yanwangnanfei
2005年04月09日 14:21:36
4楼
明装镀锌管道刷银粉是为了美观,不是为了防腐.暗装当然就没必要了
回复
wangyi.351
2005年04月09日 17:14:35
5楼
热渡锌钢管本身就是一种防腐措施,暗装当然就没必要了,明装镀锌管道刷银粉是为了美观,不是要求就没有需要。
回复
wjw2299
2005年04月09日 18:28:46
6楼
同意5楼的观点
回复
gsl001
2005年04月09日 21:07:51
7楼
支持5楼。其实,只要在施工中保护得当,根本就没有必须刷银粉,刷不好时更难看。
回复
slandic
2005年04月10日 19:06:29
8楼
有道理,既然镀锌就没有必要再刷银粉漆,一般来说消防管道完工后刷红色的面漆
回复
zhenwei620@co163
2005年09月11日 14:42:06
9楼
呵呵.
回复
孩儿她爹2014
2007年03月11日 02:06:16
10楼

你说的是自动喷水灭火系统的色环吧 消火栓的除了焊接处要刷红丹和银粉 别的好象没什么要求吧
回复
yanglan
2007年03月11日 13:54:27
11楼
没有必要的

如果是埋地的话,镀锌就不能当做防腐措施,仍需要做外防腐处理的。
回复