牛奶冷罐的加氟量怎么确定
guxuemin97081818
2008年12月31日 08:58:14
来自于制冷技术
只看楼主

请各位高手指教,我怎么能知道制冷剂充到多少才算合适,我这里用的是美优乐36和50的压机,现在的气温高压和低压的压力值应该是多少。如果压缩机不工作怎么能知道制冷剂是多还是少。急盼各位高手指教。谢谢。

请各位高手指教,我怎么能知道制冷剂充到多少才算合适,我这里用的是美优乐36和50的压机,现在的气温高压和低压的压力值应该是多少。如果压缩机不工作怎么能知道制冷剂是多还是少。急盼各位高手指教。谢谢。
免费打赏
feigehuigui
2009年01月13日 15:35:16
2楼
首先这个设备应是一个正规设计的产品,其次在加制冷剂之前,先测一下压缩机的电流,并与正常的压缩机额定电流对比。当加到压缩机额定工作电流时,就是你要的高低压力值。另一个方法,就是查一下产品说书,蒸发器、冷凝器设计温度和压力是多少,它说对应的温度,就是你所要的高低压力。
回复

相关推荐

APP内打开