请教各位,看看我的问题如何解决
s.ww
s.ww Lv.2
2008年12月30日 16:43:59
来自于采暖供热
只看楼主

我在辽宁刚装修的房子是共18楼,住在7楼,使用面积90平,1-6层是用低泵供暖,7-18层是用高泵,水从上到下经过,我应该就是高泵的最后一户了.房子的供暖设计是用暖气片,但整个楼大多数都是私自把暖气片拆除卖掉,然后改成地热.就我家和15楼还保留暖气,但我把卫生间和客厅的铸铁的暖气换成那种艺术的了,2个卧室没有换.(卫生间用的是一个小背篓,大约1.5米高).屋里管线的走向是客厅-主卧-卫生间-次卧-厨房,进户管和屋里铺设的管线都是6分管.

我在辽宁刚装修的房子是共18楼,住在7楼,使用面积90平,1-6层是用低泵供暖,7-18层是用高泵,水从上到下经过,我应该就是高泵的最后一户了.房子的供暖设计是用暖气片,但整个楼大多数都是私自把暖气片拆除卖掉,然后改成地热.就我家和15楼还保留暖气,但我把卫生间和客厅的铸铁的暖气换成那种艺术的了,2个卧室没有换.(卫生间用的是一个小背篓,大约1.5米高).屋里管线的走向是客厅-主卧-卫生间-次卧-厨房,进户管和屋里铺设的管线都是6分管.
现在问题是只有客厅和主卧室温能有16度,卫生间以后室温只有12度,有人说是小背篓安装高了的问题,请问是这个原因么?这样的情况供暖该怎样设计?现在不可能像别人一样铺地热了,自己安装燃气灶怎么样?哪种方式最经济效果又好.多谢指导了

[ 本帖最后由 s.ww 于 2008-12-30 16:46 编辑 ]
免费打赏
fsb427
2008年12月30日 19:05:09
2楼
你先把每组暖气放放水,看看有空气没,如果没空气,需要了解点情况,你摸摸你的暖气把每组暖气的温度情况说一下,这个你参考一下,摸起来温:约35度左右 摸起来热:约45度左右 摸起来很热约55度左右 摸起来烫手:约65度左右 根本摸不得:约75度左右

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-30 19:09 编辑 ]
回复
wangyidl
2008年12月30日 19:09:21
3楼
:victory: :lol :lol :lol
回复
f_jg2003
2008年12月31日 10:36:24
4楼
一般不会是因为某个安装高的原因。
或者你的循环有堵的地方(如果阻力比别人的大也可能),或者别人家用泵,处于末端也可能是一个方面。
如果你家里被其它户包围,冷墙不是很多,才可以考虑用燃气灶什么的,否则并不合适。
回复