关于实际运行温度与设计温度差别
xiulin83
Lv.4
2008年12月30日 16:30:23
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
在最近的热力站调查中,发现实际供水温度50多度就可满足要求,而设计温度是85度,这是为什么,是不是设计的时候,散热器的选择过多。
在最近的热力站调查中,发现实际供水温度50多度就可满足要求,而设计温度是85度,这是为什么,是不是设计的时候,散热器的选择过多。
免费打赏
erbaoer
2008年12月30日 18:17:11
2楼
1、散热器选的多;
2、根据目前规范规定的:handshake “室外采暖计算温度+稳态采暖负荷计算方法”,算出来的结果、就是比实际的大。
回复
fsb427
2008年12月30日 18:20:21
3楼
很好,很全面,主要的两个方面
回复