一别墅群,计50幢(250方),15KW/幢。选630KVA箱变一台,每幢配线YJV4x16,低压侧接50回路50路能接下吗?
一别墅群,计50幢(250方),15KW/幢。选630KVA箱变一台,每幢配线YJV4x16,低压侧接50回路
50路能接下吗?
2楼
支持2楼!
回复
3楼
谢2楼。因该别墅每幢为独立式,若设电缆分支箱,则应考虑户外型。
回复
4楼
箱变哪里有这么多回路给你??
回复
5楼
箱变中每回路设C100H.3P.50回路分设3个低压柜
回复
6楼
个人认为箱变引出回路别太多8路或10路就OK;太多的话1.没有这样的定型产品。2.没法施工。
箱变至电缆柜可发散型,也可以链型(最好成环);电缆柜至各户就发散型吧,其实也可以链就是DZM箱出户管得2根,一进一处。
回复