satwe计算时,考虑扭转藕联具体是什么意思?同时,考虑时振型计算个数大于等于9,但对于二层的计算振型个数只能有6个,矛盾了!!!请教个位专家这是何意?谢谢!
satwe计算时,考虑扭转藕联具体是什么意思?同时,考虑时振型计算个数大于等于9,但对于二层的计算振型个数只能有6个,矛盾了!!!请教个位专家这是何意?谢谢!
2楼
不规则建筑考扭转藕联,规则你考虑也行啊。你看看新版的pkpm,有的已经取消非偶连了。
对平面不规则的结构固然要靠虑偶然偏心,对于平面规则的结构,也需考虑施工,地震等引起的偶然偏心荷载。
对于你的第2个问题:
一般每个建筑最少去9个振型!,你的2层,就取6个得了。
这个的控制标准主要是看你的有效质量系数,相信这很多人都知道的.>90%
建议看这贴!
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=114435&boardID=234
回复
3楼
二层的计算振型个数只能有6个,因为二层的自由度只有6个,振型个数不可能比自由度数大。一般一、二层的房屋少,考虑时振型计算个数大于等于9是指一般情况。
回复
4楼
说明书上不是有吗
回复
5楼
对耦然偏心的考虑将对计算结果有很大影响!!!
一个4层的框架结构,在考虑偶然偏心于不考虑偶然偏心时,其层间位移角的结果是截然不同的!!!不知大家有没有注意到?
回复
6楼
计算时,对于二层考虑6个振型。我认为tianzhu说的很有道理。
回复
7楼
说明书里说最好考虑
回复
8楼
规范上都有具体说明,看一下书就全知道了,同时以上几位楼主也提供了较好的方法!!!!
回复
9楼
藕联计算适用于任何结构,总是对的。非藕联只适用平面结构及能解藕成平面结构的简单空间结构,对复杂空间结构可能会造成错误结果。
1、2层结构居然要取9个振型??概念错误!!判断一个结构的固有振型总数上限不能超过3n。因为每块刚性楼板只有3个独立质量:Mx,My,Jz。每个弹性接点只有两个独立质量:mx,my.由此知:2层结构固有振型总数为6,故最多只有6个振型,取多了可能会造成计算错误!一定要注意有效质量要超过90%才行。少于的话增加振型。同时要注意,如果计算是采用振型分解法计算的话,振型必须是3的倍数才是符合实际的。两层结构建议你取3或者是6。
2、新高规3.3.3条规定:计算单向地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心矩可取地震作用方向垂直的建筑物的5%。具体操作原则:A.计算结构位移时必须考虑偶然偏心。B.结构构件设计时,分以下两种情况处理:a.如果位移比大于1.2时需选择双向地震(此时不考虑偶然偏心),b.位移比小于1.2时取偶然偏心(此时不考虑双向地震)。所以结构计算需分两步计算。当然,同时选取偶然偏心和双向地震计算时也不是简单的叠加,也是不能说是错的。
二楼的意见很多不敢苟同!!
回复
10楼
振型是取多了,上面说的都没错。概念上就是3*n,3个自由度.楼上的意见我知道.书上有提过.忘了是那本了.改天有时间一定好好讨论.最近赶点个人的事情.只是很快的来看看
回复
11楼
同意楼上的说法