空调系统同程系统、异程系统如何确定?还有点疑问
raul0172
raul0172 Lv.2
2005年05月12日 17:46:34
来自于中央空调
只看楼主

《技术措施》上第6.7.5条说:当管路系统较小,末端支管环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统;当末段支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长时,且其阻力占的比例较大时,应采用同程式。本人愚钝,对这句话不怎么理解,烦请各位大虾指点,谢谢先!!

《技术措施》上第6.7.5条说:当管路系统较小,末端支管环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统;当末段支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长时,且其阻力占的比例较大时,应采用同程式。
本人愚钝,对这句话不怎么理解,烦请各位大虾指点,谢谢先!!
免费打赏
t-studio
2006年02月22日 00:03:43
12楼
其实也就是说当管路阻力相对末端阻力较下的时候可以采用异城系统,相反就采用同程系统,也就是说如果你的管路比较长,比如几百米就应该采用同程系统
回复
pangm888
2006年02月22日 14:06:01
13楼

补充一点,如果系统几百米的话,建议直接分区分系统设置,如此大的系统,势必管路多,管径大,设计、平衡、调试都很困难,要慎重。
回复
t-studio
2006年02月22日 21:31:45
14楼
楼上的,对于酒店来说的确会有你说的问题,但是对于一个大型商场来说,总水平管走同程系统,立管做异程系统是很常见也是很安全的