最近看中央电视台焦点访谈《焦点访谈》以下是播报的主要内容:从12月17号开始,兰州市城关区一些居民发现,家中的暖气突然不热了。室内温度大多在10度左右,远远达不到政府规定的18度的标准,这种情况持续了六七天时间。此外,不少机关、学校、医院也受到了这次供暖不正常的影响,而在此期间,兰州市正好遭遇了入冬以来最寒冷的天气,室外最低气温降到零下十几度。城关区是兰州市的中心城区,采用的是联片供热。事故是由多起事障接连发生导致的:12月17号,兰州市热力总公司管网出现泄露,国电兰州热电公司的抽汽管道发生移位并造成管道破裂,兰州市二热管网低温运行;12月19号,国电兰州热电公司1号锅炉结焦严重,停炉72小时紧急清焦;12月22号,国电兰州热电公司2号锅炉变压器漏油,停炉抢修。据兰州市热力总公司中心调度室的刘冉主任介绍,从12月17号中午到12月24号上午,共有6万多户近20万人的供暖受到影响,约占兰州市供热面积的十分之一。
最近看中央电视台焦点访谈《焦点访谈》以下是播报的主要内容:
从12月17号开始,兰州市城关区一些居民发现,家中的暖气突然不热了。:) 观点一、一个小小的故障引发的系统瘫痪,影响面大的供暖质量事故,是个典型的“蝴蝶效应”故障像多米诺骨牌一样逐级扩大,值得深思
:) 观点二、主干管阀室的一个测温点泄漏,维修工人进行堵漏处理,常规的方法当然是关闭阀门,不带压处理,这样最安全,工人没有做错。关键的问题是,正在运行的供暖干管阀门是不能突然关死的。这一点恐怕维修工人不知道,但是,系统的管理者应该知道,却没有引起注意:当供暖水在主干管中以1.2-2.4米/秒的速度高速流动时,如果突然切断阀门,由于水的惯性作用,水的动能就会转化为压力能,致使阀门上游的管道瞬间超过许可压力的数十倍,使管件的薄弱环节发生破坏(这种现象,管道越粗、水流速越高,破坏力度就越大,严重时可以使管道位移、支架倒塌、连接螺栓拉断,是供暖管道“水击”事故的一种表现形式)破坏力巨大。因此,维修工人这样做的后果很严重,致使使主干管上的一个波形伸缩器破裂,系统热水大量泄漏,锅炉保不住压力,不得不紧急停炉
[
本帖最后由 ahtk 于 2008-12-29 23:43 编辑 ]
回复
3楼
:) 观点三:本来,煤粉锅炉,对煤质是有一定的的要求的,若煤的灰熔点过低、结焦性强,在锅炉满负荷运行的情况下,炉膛温度较高,灰渣容易融化,附着在水冷壁上,呈液态,靠重力的作用落入渣斗,形呈液态排查,锅炉仍可正常运行。可是外管网主管线破裂之后,系统大量失水,水循环停下来后,锅炉大量的热送不出去,就必须降负荷运行,甚至紧急停炉。这时炉膛温度迅速下降,原来液态的渣就变成固态的焦,挂在水冷壁上,对锅炉安全运行造成危害,必须停炉清焦后才能重新点火(这一过程大约3天),使供暖质量事故进一步扩大。煤质不合格的问题也就暴露出来了
:) 观点四:热电厂(热源)和供热公司之间缺乏沟通和联系,对系统的安全性没有进行评估,故障出现后,没有采取更为妥当的处理方法,也是事故逐级扩大的的一个原因,我认为(因没有见过他们的具体流程,主观推断),对于热电厂,当外管网干管破裂,热源无法外输时,
对然用低灰熔点煤,锅炉紧急停炉可能导致炉膛结焦预见性不足,若预见到这个后果,热电厂完全以采用转移用热单元(比如切换到发电流程),不采取紧急停炉的措施,如此,则这起质量事故在波纹膨胀器修复后,供暖即可恢复,不至于造成如此大范围的影响
:) 观点五:希望我们这些搞技术的同仁,在管理大系统时,一定要从系统的稳定性和安全性上多考虑一下,关注上级系统和下级系统的衔接部位,找到让系统崩溃的薄弱环节,作为双方重点管理的对象,并制定相应的规章制度约束它
:) 观点六:对于涉及系统全局的重点要害部位(主干管上的阀门、仪表的)的检修,在运用常规的维修方法时,一定要从系统安全的角度审视所采用的方法是否得当。对于这些重点要害部位,也应该有更专业的人士去维护。
以上浅见,为一家臆测之言,若有不到和错误之处,敬请批评指正!本观点只是从技术角度出发进行分析,绝无他意!
[
本帖最后由 ahtk 于 2008-12-29 23:50 编辑 ]
回复
4楼
分析的 不错
回复
5楼
崇拜死 ahtk 了
全局观和系统观要先建立起来
回复
6楼
:lol :lol :lol :lol :lol ,不错,支持。很好。蝴蝶效应真是无处不在啊!
回复
7楼
您好:看到了您的几篇关于采暖的文章,非常敬佩您的关于采暖方面的专业知识及实践经验!
现有一问题特向您请教希望百忙中给予帮助:
我们家是一户一阀供暖,前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位自己供暖)改为一个锅炉供暖,最近发现,楼上还有其他户,还都不错(本单元的,六层,我家二楼),在23、24度 顶楼的大约在27度 左右,,我家在二楼,一楼无人住,我家三个房间,一个大厅(28平米吧)一个卫生间,现在大厅里的的温度只有17度,供水刚进来的房间还和以前差不多,感觉暖气片很热,而其他两个房间,直到循环到最后的卫生间温度是越来越差,暖气片几乎温的了,请问有何办法(自己家里就可以做到的)提高暖气片的温度???求助求助求助。。先致感谢感谢!!!
备注:1、排气 2、放水 都试过了,维修师傅在楼道的竖井里放水后感觉不错,之后又和以前一样了,师傅说我们的管道细(一分的管)装修前的说是1分2的管,不太明白。。
回复
8楼
分析透彻 透彻的分析
回复
9楼
分析的很细致,很全面!:victory: :victory: :victory:
回复
10楼
现有一问题特向您请教希望百忙中给予帮助:
我们家是一户一阀供暖,前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位 ...
你说的问题,应该是这部分暖气片连接的立管流量不足, 如果排气、放水、冲洗暖气片赃物的方法都试过的话,应该在立管入口处察看,是否有赃物堵塞。
有一个案例与你家很类似,仅供参考:某家在一楼,暖气改造后一直不热,现象与您所的很类似,后来供暖公司将干管与立管分支点“开天窗”[将管道割开]检查时发现,该处被一些黄夹克发泡塑料碎片堵塞,清除后,暖气恢复正常。你们也可以从这几个方面查找原因[比如过滤器、阀芯脱落,三通阀开关位置不对,总体供水量不足、或者存在局部不平衡等问题。
回复
11楼
分析的很细致,很全面!..........