各位大虾,今天我们单位6kV开关柜改造后送电,当主变送电后发现C相电压为零,A、B相电压升高,一开始以为是单相接地,但是分路仓都未送,进线电缆绝缘2000兆欧,没有接地点;后来领导说送一个分路仓,然后就好了,各相电压正常了,后来我停掉分路仓、主变;再送电,又是C相无电压,搞不懂了,希望哪个高手帮忙解释解释!谢谢!
各位大虾,今天我们单位6kV开关柜改造后送电,当主变送电后发现C相电压为零,A、B相电压升高,一开始以为是单相接地,但是分路仓都未送,进线电缆绝缘2000兆欧,没有接地点;后来领导说送一个分路仓,然后就好了,各相电压正常了,后来我停掉分路仓、主变;再送电,又是C相无电压,搞不懂了,希望哪个高手帮忙解释解释!谢谢!
2楼
你先又摇表测量一下c相电缆头的对地绝缘电阻,我说的是C相电缆头的金属导电端可能是C相金属导体对地绝缘电阻没有达到要求的缘故
回复
3楼
呵呵,这经常在10,6KV带空母线时发生,简单说就是电压互感器的电感与线路电容发生了谐振,领导的处置是正确的,带负载后就好了。
回复
4楼
学习中,谐振感觉不可能。C相金属导体对地绝缘电阻没有达到要求的缘故,有点道理。学习学习,关注
回复
5楼
学习 ,学习, 学习!
回复
6楼
呵呵,还是经过的事情少,要是绝缘问题,第二次还能正常送电吗?
[
本帖最后由 qbw4607 于 2008-12-30 20:22 编辑 ]
回复
7楼
不是C相电缆的问题,电缆绝缘好的,3楼的有点道理
回复
8楼
有没有其他好的处理方法?换其他型号的互感器行不行?或者改变电缆长度?
回复
9楼
改变此种现象的方法很简单:
1,系统改为消弧线圈接地。
2,或者,在PT开口三角形或其他方式接入消弧设备。
3,选用特种PT,可在样本中查找。
4,避免空母线运行。
[
本帖最后由 qbw4607 于 2008-12-31 09:01 编辑 ]
回复
10楼
回9楼,我们安装了思源的消弧设备!