紧急求助!请教有关电容器柜方面的问题?在线等
liangjian.
liangjian. Lv.5
2008年12月29日 21:24:33
只看楼主

我单位其他部门电容器柜,在电容器柜负荷开关未合上时,功率因数表就已经快指到1了,电压表、电流表均无指示,负荷开关合上后,电压表、电流表有指示,功率因数表略薇有些下降,然后手动分别投入各组电容器(一共十组)结果功率因数表一直下降到0.5,投一组表下降点。转换开关达到自动档,控制器电源指示灯亮,但电容一组都没投入。注:此电容器柜为02年更换的,一直就没有用,小弟对这方面知识不太了解,还望各位老师指点,谢谢!

[ 本帖最后由 liangjian. 于 2008-12-29 21:30 编辑 ]
免费打赏
一指慢
2008年12月29日 21:46:00
2楼
如果是指计式功率因数表请调换电流端子的导线。
回复
xwry
2008年12月29日 22:10:51
3楼
信号线接反极性,反一下互感器上的两个线头。
回复
nangua1002
2008年12月29日 22:21:03
4楼
是不是控制器面板上有个c/k没有设置好
我们公司以前也出现过类似的情况无功自动补偿是ABB的控制面板,由于C/K参数设置的不当
电容不能自投
回复
liangjian.
2008年12月29日 22:27:26
5楼

是AC相电流互感器都要调么
回复
liangjian.
2008年12月29日 22:29:57
6楼
谢谢楼上的各位老师,明天试试。