有关塑料排水管H管的间距
lantian1227
2008年12月29日 14:52:23
只看楼主

各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑

各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了
另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。

[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑 ]
免费打赏
lantian1227
2008年12月29日 17:24:31
2楼
没有人知道啊,那怎么办啊
回复
goodluck1000
2008年12月29日 19:16:51
3楼
110的H管间距大约18CM 45CM的管道井有点小了 [专业水暖工}
回复
老谭
2008年12月29日 23:58:23
4楼
De110的H管的最小间距是180mm,图标图集有。
450mm的净空,三根De110的立管是装不下的。
回复
老谭
2008年12月29日 23:59:32
5楼
补充一点,实际工程180mm的间距是可以做得到,部分厂家可能要定做这种H管。
回复
ydh1981
2008年12月30日 10:30:45
6楼
03SS408住宅厨、卫给排水管道安装.pdf
回复
lantian1227
2008年12月31日 09:49:21
7楼

谢谢,我也觉得是小了
回复
lantian1227
2008年12月31日 09:53:47
8楼

谢谢你
我算了一下,不考虑管道离侧墙安装因素,就三根110mm的管道都需要470mm的空间
回复
lantian1227
2008年12月31日 09:54:53
9楼

谢谢你的图,让我更明白了,原来有这样的图集啊,我得去找地方下载来才行。
回复
liuchengyongsx
2009年01月03日 13:45:54
10楼
如果是 180的话 两个间距就是360 再加上管道110 应该理论总距离为 360+110=470 开始考虑安装呀大哥我认为至少也必须是500 了
回复
zhengruilihao
2009年01月04日 10:30:25
11楼
110的H管间距大约18CM 45CM的管道井有点小了 [专业水暖工}
回复

相关推荐