13 住宅楼做总等电位联结,供电380/220V,TN-S系统,总箱到每户配电箱采用BV-3×10mm2线,长度15米。每户配电箱配出线BV-3×2.5mm2。卫生间设有插座,插座接用电设备线3×2.5mm2,长2米。卫生间做局部等电位联结。卫生间至每户配电箱电线长度5米。 (1)由每户配电箱PE线,接线BV-2.5mm2至卫生间LEB,作为PE线与卫生间LEB之间的等电位联结。当卫生间插座所接用电设备内的相线碰金属外壳时,该用电设备的金属外壳与卫生间地之间的电压是多少?
(1)由每户配电箱PE线,接线BV-2.5mm2至卫生间LEB,作为PE线与卫生间LEB之间的等电位联结。当卫生间插座所接用电设备内的相线碰金属外壳时,该用电设备的金属外壳与卫生间地之间的电压是多少?
2.5mm
2
导体的相线与保护线回路每米的电阻为R
0(
忽略线路电抗),则10mm
2
导体的相线与保护线回路每米的电阻为
,忽略AP1
配电箱与AP2
配电箱及主等电位联结接地与电源系统中性点接地并联阻抗,接地故障电流 A
其接触电压 V
如何理解U=I*7R/2