请教05年注电专业题,
exam123
exam123 Lv.3
2008年12月29日 14:51:53
只看楼主

13 住宅楼做总等电位联结,供电380/220V,TN-S系统,总箱到每户配电箱采用BV-3×10mm2线,长度15米。每户配电箱配出线BV-3×2.5mm2。卫生间设有插座,插座接用电设备线3×2.5mm2,长2米。卫生间做局部等电位联结。卫生间至每户配电箱电线长度5米。 (1)由每户配电箱PE线,接线BV-2.5mm2至卫生间LEB,作为PE线与卫生间LEB之间的等电位联结。当卫生间插座所接用电设备内的相线碰金属外壳时,该用电设备的金属外壳与卫生间地之间的电压是多少?

2.5mm 2 导体的相线与保护线回路每米的电阻为R 0( 忽略线路电抗),则10mm 2 导体的相线与保护线回路每米的电阻为 ,忽略AP1 配电箱与AP2 配电箱及主等电位联结接地与电源系统中性点接地并联阻抗,接地故障电流 A

其接触电压 V

如何理解U=I*7R/2

免费打赏
wwhhxxzzll
2008年12月30日 21:45:23
2楼
把邮箱给我,我告诉你也可给我发信 wwhhxxzzll@sina.com
回复