高压断路器跳闸原因
宛龙九八
2008年12月29日 14:37:59
来自于断路器
只看楼主

如附图所示系统图,现场施工过程中,误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1,在系统调试过程中,发生变压器高压侧开关QF1动作的事故,变压器退出运行,事后分析原因,有操作人员在检修低压侧线路末端(短路处f(1))集电器时,不小心将集电器外壳碰触集电环发生金属性短路现象,低压侧采用TN-C-S系统,而现场分析原因是单相接地短路在线路中产生接地电流,而QF2、QF3为空气断路器,单相接地保护整定配合时间分别为1200A,0.4s和160A,0.4s,变压器综保装置低压侧单相保护和高压侧单相接地保护均投入,整定时间分别为0.4s和0.11s,表面上看时限配合上是有问题的,但D,y11变压器接线时,低压侧线路末端单相接地短路产生的零序电流应该不会反馈到高压侧,而故障发生时,据现场人员反映,高压综保显示高压侧单相接地短路。

如附图所示系统图,现场施工过程中,误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1,在系统调试过程中,发生变压器高压侧开关QF1动作的事故,变压器退出运行,事后分析原因,有操作人员在检修低压侧线路末端(短路处f(1))集电器时,不小心将集电器外壳碰触集电环发生金属性短路现象,低压侧采用TN-C-S系统,而现场分析原因是单相接地短路在线路中产生接地电流,而QF2、QF3为空气断路器,单相接地保护整定配合时间分别为1200A,0.4s和160A,0.4s,变压器综保装置低压侧单相保护和高压侧单相接地保护均投入,整定时间分别为0.4s和0.11s,表面上看时限配合上是有问题的,但D,y11变压器接线时,低压侧线路末端单相接地短路产生的零序电流应该不会反馈到高压侧,而故障发生时,据现场人员反映,高压综保显示高压侧单相接地短路。
现在的问题是:
1.D,y11接线的变压器低压侧发生不平衡短路故障会不会引起高压侧零序保护动作?
2.高压电缆和装置接地线同时穿过高压零序互感器会有什么样的隐患;此时若低压侧发生单相短路会不会波及高压侧保护动作?

故障.PNG

lingxuct
2008年12月29日 21:36:51
2楼
有些问题不甚明了,低压单相保护是如何实现的,LCT2动作是否跳高压?
“误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1”的是什么接地线?
“高压综保显示高压侧单相接地短路”是零序保护动作还是LCT2信号动作?
有一点可以肯定,是低压侧单相短路引起高压跳闸。那么,显示单相接地说明,低压侧故障过LCT2是无可非议的,但也有可能故障电流通过且超过了LCT1的保护定值,是不是最前面所说的“误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1”原因,在这看不出,因不了解是什么接地线。
回复
宛龙九八
2008年12月31日 13:25:07
3楼
谢谢lingxuct!
LCT1、LCT2的二次线均引入变压器高压配电柜综保装置如果LCT2检测过流应该会引起高压跳闸。
误将接地线与高压电缆一起穿过高压电流互感器LCT1中接地线是指铠装高压电缆的铠装外皮焊接引出的接地线
现在通过与现场沟通,已确定事故原因是低压侧单相接地短路引起高压柜跳闸,但不是LCT2检测过流引起,而是LCT1检测过流引起,我分析是接地电流直接沿接地线L2窜入配电室接地网,而高压电缆铠装外皮与接地系统相连如附图中接地线L1所示,引起高压电流互感器感应出较大接地电流引起高压柜跳闸。而非之前想像的接地电流流过变压器低压侧中性线上LCT2引起的高压柜跳闸,也就是说不是高压柜越级跳闸。这里高压电缆接地的处理方式不符合接地规范要求,应将接地线回穿过LCT1后再接地以防止因配电室不同接地点电位差产生大地环流引起高压柜误动作。
但现在仍有疑问:如果接地线接线方式无误,D,y11接法的变压器低压侧接地电流能窜入高压侧吗?
如果接地线接线方式无误,D,y11接法的变压器低压侧零序电流能窜入高压侧吗?
回复
lingxuct
2008年12月31日 21:37:12
4楼
看了1楼和3楼的说话,还是在“误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1”(1楼说的话)不明白,对于2楼“如果接地线接线方式无误,D,y11接法的变压器低压侧零序电流能窜入高压侧吗?”的问题,正好与1楼“误接”二字(我)抱相反意见:
如果是误接高压电缆铠装层接地线,就是把电缆铠装层接地线从电缆头出来后又回过零序CT再接地(这是错误接法),这样低压产生接地电流不管有多大,永远不会在零序CT二次有反应!相反,如果正确接法,高压电缆铠装层接地线(在零序CT下面)没回到零序CT上面接地,低压侧单相短路电流在接地回路中会有可能经高压电缆铠装层分流,引起高压零序保护动作。
所以,1楼所说“高压电缆接地线误穿过零序CT”的话有疑问。
回复
宛龙九八
2009年01月04日 13:15:53
5楼
GB50169—2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范3.3.11规定
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
理解如下:
1、“电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘”的目的是为了使电缆外壳的接地电流先全部通过零序互感器后,再由接地线返回时全部穿过零序互感器。避免电缆外壳的接地电流在穿过和穿回零序互感器时大小不同而使零序互感器产生感应。

2、“电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地”是因为因此时电缆外壳的接地电流尚未穿过零序电流互感器,所以对零序互感器不会产生影响。故此就要求直接接地
3、“接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地”是因为因此时电缆外壳的接地电流已经穿过零序电流互感器,零序互感器已经产生感应,故此就要求将接地线返回,并穿过零序互感器。这样在零序互感器中因为穿过一来一去的一对大小相等,方向相反的电流,所以在零序互感器中就不会产生感应了。
如果如3楼图中电缆外皮的接地处理方法,则如果配电室内不同接地点存在电位差,有可能产生大地环流引起高压侧零序互感器LCT1误测引起高压柜跳闸,接地线回穿LCT1后再接地就不存在这种误动作的可能性,LCT1只感应高压侧三相的电流相量和来测量零序电流。
声明一点,电缆外皮中流过的是接地电流,而不是零序电流。
本楼附图中是两种接地做法,请lingxuct指教。
回复
宛龙九八
2009年01月04日 13:27:48
6楼
我所指的误将接地线与高压电缆同时穿过LCT1说法有误,实际应按5楼附图左边的方法处理。防止因低压侧接地电流或不同接地点存在电位差引起高压柜误动,而让高压零序CT只感应电缆的三相电流相量和作为零序电流。
回复
zcliang_007
2009年01月05日 08:55:23
7楼
学习一下这个,谢谢了。
回复
电隐
2009年01月07日 10:34:30
8楼
我分析是接地电流直接沿接地线L2窜入配电室接地网,而高压电缆铠装外皮与接地系统相连如附图中接地线L1所示,引起高压电流互感器感应出较大接地电流引起高压柜跳闸。而非之前想像的接地电流流过变压器低压侧中性线上LCT2引起的高压柜跳闸,也就是说不是高压柜越级跳闸。这里高压电缆接地的处理方式不符合接地规范要求,应将接地线回穿过LCT1后再接地以防止因配电室不同接地点电位差产生大地环流引起高压柜误动作。这个分析应当是正确的。如果接地线接线方式无误,D,y11接法的变压器低压侧接地电流能窜入高压电缆的铠装外皮。但高压开关不会动作。
回复
宛龙九八
2009年01月07日 12:31:52
9楼
与我的看法一致,如果按5#的两种处理方法都是正确的,D,y11接法变压器低压侧接地电流能窜入高压电缆铠装外皮,但高压开关不会动作。
回复
lingxuct
2009年01月07日 12:35:53
10楼
除了变压器的工作接地不合格,(不管高压电缆钢铠接法正确与否)否则是不会造成跳高压的。
回复
宛龙九八
2009年01月07日 13:04:40
11楼
您是指高压系统与低压系统保护接地不应共地?
回复