请大家帮我看看管井的尺寸及管道布置
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2008年12月29日 08:25:12
来自于采暖供热
只看楼主

1。这个是20层的住宅,一梯两户。管道有高,低区采暖管道4根,高低区自来水管道2根,共6根。2。两户公用一个井,这个井我要了700X1780,我想知道这个井还能再小么?

1。这个是20层的住宅,一梯两户。管道有高,低区采暖管道4根,高低区自来水管道2根,共6根。
2。两户公用一个井,这个井我要了700X1780,我想知道这个井还能再小么?

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
lijinliang63
2009年10月14日 21:28:52
2楼
足够了 高水和低水的间距应该是150以上吧 管道距墙可以是100或者120
回复
snail_yin
2009年10月15日 08:41:43
3楼
我的意见如下:
1、为什么立管两户不能共用呢?
2、应该把户用热计量表以及水表的安装空间画出?
3、给水管和采暖的间距偏大,完全可以压缩到采暖管之间间距相同就可以。即700的方向可以压缩。
4、如果还要压缩,立管之间的净距(指管道保温后的外壁)可以压缩至50mm。
呵呵呵