请问:济南地区估算建筑面积与冷负荷之间的关系

请问:济南地区估算建筑面积与冷负荷之间的关系
免费打赏
bj5945
2008年12月28日 21:27:16
2楼
如果是做施工图,不建议估算,建议详细计算:victory: :victory:
回复
mbyd007
2008年12月31日 19:22:17
3楼
现在他们不都是用估算吗?每平方350瓦可以吗?请高手回答
回复
mybinks
2008年12月31日 20:40:54
4楼
正规的都要算的
回复
bj5945
2008年12月31日 21:49:58
5楼
估算的冷负荷只能用在初步设计中。你没说建筑使用功能也没有办法回答你,不同性质建筑功能冷负荷能相差两倍以上。
建议你还是老实的好好的仔细的计算一下吧。
“现在他们不都是用估算吗?”纯属无知。我不知道你说的他们都是些什么人。规范有强制性条文要详细计算,没有详细计算书根本不可能通过图纸审查。
回复
fsb427
2009年01月01日 01:11:57
6楼

呵呵,不错,很负责的设计师,难得:victory:
回复
fsb427
2009年01月01日 01:13:43
7楼

忍不住了:讲的好,讲的对:handshake