GGD开关柜的接地问题
sushibo4321
2008年12月28日 20:06:36
只看楼主

我想问一下配电房的接地是怎么做的呢,GGD开关柜的是怎样和接地连接的呢??

我想问一下配电房的接地是怎么做的呢,
GGD开关柜的是怎样和接地连接的呢??
免费打赏
lingxuct
2008年12月28日 23:22:59
2楼
一般配电房的接地装置是离房子外墙沿3米处一周,水平用镀锌扁钢连接(离地面不小于500mm),垂直用镀锌角钢(长2500mm)打入地下(两垂直接地极之间距离不小于5米),顶端与水平镀锌扁钢焊接,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三条焊缝,焊接处做好防腐。进配电室每段(母线)不少于2条(因是四周都有接地母线————水平扁钢叫接地母线),一般不少于四条进到开关柜。
GGD开关柜上配有PE排,引入的四条与这PE排连接。同时,开关柜的基础槽钢也要与接地母线连接(焊接符合规范要求)。
变压器中性点的工作接地也与接地装置连接,从变压器的N套管上接母排(与三根相线母排平行)引到开关柜的N排上。这样,N线在变电所只在变压器工作接地处与接地线相连,其他的重复接地是到车间厂房动力箱的N线上做。