请教关于中置柜继电保护问题
zhangtian2063
2008年12月27日 22:17:26
只看楼主

请教高手,我这里有台10KV中置柜使用的是许继继电器做的继电保护,断路器是西安森源的VS1。其中出现过2次相对地和相对PT二次侧触电事故,都是猫造成的,2次都没有跳闸。二次保护回路里有A、C相电流继电保护和电压过失压保护。我想请教下为什么为什么触电不跳闸,是里面那些保护没有做进去吗。请高手帮忙解决下 谢谢

2008年12月28日 07:22:59
2楼
看不清楚“相对地和相对PT二次侧触电事故,”的意思,中置柜是全密封的,怎么会是“猫造成的”?
“继电保护”中的电流保护是对一次电流过定值的保护,过电压保护是用SPD或避雷器当一次出现过电压时对地放电,高压没有失压保护,是低电压保护,当母线电压过低时跳电机回路。
“为什么触电不跳闸”,在PT二次触电?PT二次是没装漏电保护的。
回复
zhangtian2063
2008年12月28日 18:13:21
3楼
现场情况是这样的,这台中置柜后面的负载是电容柜,电容柜是没有封闭的,后门没封,母排也是裸漏的,安装位置也比较低。配电房的防护做的不到位,猫可以通过电缆沟和人为不注意时从门和窗进来。PT是接在电容柜内作为电压监测用的,猫很容易就能进入电容柜里面。CT二次侧再加个漏电保护的可以解决吗
回复
lingxuct
2008年12月28日 19:42:06
4楼
你的触电不跳闸是人触电还是猫触电?
电缆沟为什么能让猫进来?
没有一个高压柜的PT二次装漏电保护的,而且PT二次是不接地的,只有100V,人单手操作也不会触电!
回复